停水检修时,主管出现“水锤”现象导致水泵损坏,如何处理?

如题。有的说增加止回阀,有的说取消。重点想问一下,止回阀在这当中起什么作用,是什么原理。本人不是专业出身,请讲得尽量清晰易懂,谢谢!

如“水锤”现象导致水泵损坏,那装止回阀一定会把止回阀或管道、管件损坏,要知道,水锤产生的力是很大的。你必须按停泵步骤操作,先关闭泵出口阀,再停泵;或安装水锤消除器,或采用300X型缓闭式止回阀。
补充: 水锤现象:在有压力管路中,由于某种外界原因(如阀门突然关闭、水泵机组突然停车)使水的流速突然发生变化,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化,为种水力现象称为水击或水锤。
  因开泵、停泵、开关闸阀过于快速,使水的速度发生急剧变化,特别是突然停泵引起水锤,可以破坏管道、水泵、阀门、并引起水泵反转,管网压力降低等,所以,预防水锤发生极为重要,平时预防水锤发生的措施主要有以下几个方法:
  a.开关阀门过快引起的水锤:
  (1) 延长开阀和关阀时间。
  (2) 离心泵和混凝泵应在阀门半闭15%-30%时而不是全关时停泵。
  b.泵引起的水锤
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-07
当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤
解决方法就是加阀门,可以参考下
1.缓闭止回阀,
2.电磁-液动缓闭闸阀(多功能节电阀),效果很好,消除水锤危害.,减少水头损失,节约电耗,
3.加装多功能水泵控制阀及吸纳器
隔膜式多功能水泵控制阀是安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处、防止介质倒流、水锤以及水击现象的智能型阀门。隔膜式多功能水泵控制阀兼具电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能,可有效地提高供水系统的安全可靠性。

参考资料:http://www.glpv.cc/product_18.html

第2个回答  2011-07-07
如“水锤”现象导致水泵损坏,那装止回阀一定会把止回阀或管道、管件损坏,要知道,水锤产生的力是很大的。你必须按停泵步骤操作,先关闭泵出口阀,再停泵;或安装水锤消除器,或采用300X型缓闭式止回阀。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-07
可通过操作的方式来消除水锤,按操作书步骤一步一步进行,一般来说:逐渐关小出口阀,待流量下降接近零的时候停泵,并把出口阀关死。