10KV高压 电机 1400KW 绝缘F级 额定电流 绝缘 定子

10KV高压 电机 1400KW 绝缘F级 额定电流99A,请问连续运行时,允许定子最高温度和最佳运行电流范围。

允许定子最高温度125度。(内部温度)
电动机的空载电流:小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。电流不大于三相平均值的10%。
负载电流不应超过额定电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-08
转子是感应电流温度一般不会高 主要定子温升不得超过75度 电流不得大于额定电流 电流短时间高可以 这要看你带负荷情况