我有一照明空开经常跳闸原因不开灯也跳。时间不一定。有几分有十几分钟的

如题所述

基本是漏电开关有问题,计算一下负载大小,更换一个,是不是漏电开关问题,直接不过开关可测试,但要小心哦。最好电工才好测试。另外,用电器漏电或短路也会做成跳闸,但按你说不开用灯,最好把冰箱,电饭煲等和有电机的都断开,最好测量一下有没短路,有没跳闸,如果按你所说的跳闸,漏电开关有问题可以肯定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-07
从你反应的内容可以断定你的总空气开关出现问题了,第一你检查一下总控开的压线处是否松动,用绝缘螺丝刀紧一下试试,第二就是空气开关内部烧坏,建议直接更换,居民用40安空气开关即可,价格大约在10至20元
第2个回答  2011-07-07
不知是明线还是暗线,明线的话仔细查一下线路和灯看有没有短路或搭地,然后换一个空开,一般可以改决问题。暗线就比较麻烦了,先把灯拆下来,有万用表的话量一下线路有没有问题,或换一个空开。还不能解决问题那就 只能换线了。
第3个回答  2011-07-07
看起来情况不太乐观
这种情况首先怀疑有线路接地,断开电源用摇表测一下

因为不开灯都跳闸

参考资料:电工

本回答被网友采纳