什么是控制角? 什么是导通角 ? 他们之间的关系

是不是导能角越大,控制角就越小 ,为什么 ?

在电力电子领域,导通角是指在一个周期内,由电力电子器件(如晶闸管)控制其导通的角度。
交流电一般为正弦波形,它的一个周期为360度,正半周占180度,负半周占180度。当交流电通过可控硅时,可以让交流电电流通过控制使其在0-180度的任一角度处开始导通,即所谓可控整流,当正半周加到可控硅的阳极,在180度的某一角度时,在可控硅的控制极加一触发脉冲,例如在30度加一脉冲,可控硅只能通过余下的150度的电流。这种使可控硅导电的起始角度例如上述的30°称为控制角,用α表示。晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度称为导通角,用θ表示,例如上述的150°,所以θ=π-α。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
可控硅是一种半控器件,又名晶闸管,主要用在整流电路当中。通过控制导通时间,改变输出电压的波形,导通角和控制角,实际是应用中认为定义的俩个数值角度。以单相半波可控整流电路为例,在电工技术中,将交流电路半个周期定为180度,称为电角度。在半个周期当中:
输入电压从0开始直到晶闸管触发脉冲到来的瞬间的电角度,称作控制角α;
每半个周期晶闸管导通时间的电角度,称作导通角θ。
从定义来说 α+θ=180° 这俩者用来表示晶闸管在承受正向电压的半个周期的导通或阻断范围的
所以 导通角越大 控制角越小 是正确的本回答被提问者采纳