三相异步电动机过载原因

如题所述

相异步电动机过载症状:

1.电机发热量增大;

2电机有低鸣声,振动一般;.

3.电机转速下降,甚至可能下降到零;

4.如果负载剧烈变化,会出现电机转速忽高忽低。

三相异步电动机过载原因有哪些

1、拖动的机械有故障
当被拖动的机械有故障,转动不灵活或被卡住,都将使电动机过载,造成电动机绕组过热。 故,检修电动机过热时,负载方面的因素不能忽视。

2、拖动的机械负载工作不正常
设备虽然配套,但所拖动的机械负载工作不正常,运行时负载时大时小,如脱粒机喂入量过大时电动机过载而发热。

3、当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。

4、检查外接的电源电压,若是电压过低可能会造成此现象。

电机的最大转矩T和U的平方成正比,启动转矩T和U的平方降低成比例降低,异步电动机对电源电压的波动非常敏感,运行时间,若电压降的太多,会降低它的过载能力和启动转矩,甚至会出现带不懂负载或根本不能启动的现象,
为了确保异步电动机的正常运行及对其进行有效的保护,必须考虑异步电动机与保护装置之间的协调配合。特别是大容量电网中使用小容量异步电动机时,保护的协调配合更为突出。

三相异步电动机的过载保护知识:

三相异步电动机的过载保护:在电动机的控制回路中,常装有双金属片组成的热继电器,它利用膨胀系数不同的两片金属,在过载运行时,受热膨胀而弯曲,推动一套动作机构,使热继电器的一对常守触状断开,起到过载保护作用。一般选择热元件时,其动作电流按电动机额定电流的1.1~1.25倍选择。

过载保护装置与电动机的协调配合

(1)过载保护装置的动作时间应比电动机起动时间略长一点。电动机过载保护装置的特性只有躲开电动机起动电流的特性,才能确保其正常运转;但其动作时间又不能太长,其特性只能在电动机热特性之下才能起到过载保护作用。

(2)过载保护装置瞬时动作电流应比电动机起动冲击电流略大一点。如有的保护装置带过载瞬时动作功能,则其动作电流应比起动电流的峰值大一些,才能使电动机正常起动。

(3)过载保护装置的动作时间应比导线热特性小一点,才能起到供电线路后备保护的功能。

2.过载保护装置与短路保护装置的协调配合

一般过载保护装置不具有分断短路电流的能力。一旦在运行中发生短路,需要由串联在主电路中的短路保护装置(如断路器或熔断器等)来切断电路。若故障电流较小,属于过载范围,则仍应由过载保护装置切断电路。故两者的动作之间应有选择性。

短路保护装置特性是以熔断器作代表说明的,与过载保护特性曲线的交点电流为Ij,若考虑熔断器特性的分散性,则交点电流有Is及IB两个,此时就要求 Is及以下的过电流应由过载保护装置来切断电路,Ib及以上直到允许的极限短路电流则由短路保护装置来切断电路,以满足选择性要求。显然,在Is—IB范围内就很难确保有选择性.因此要求该范围应尽量小。从现行IEC标准规定来看,极限值为Is=O.75Ij,Ib=1.25IJ。目前过载保护装置的额定接通和分断能力均按0.75IJ考核,显然偏低一些,从IEC标准修改的动向,今后有可能按 IJ考核,以提高其可靠性。因此上述的协调配合应既考虑其选择性,又考虑其额定接通和分断能力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-16
检查外接的电源电压,若是电压过低可能会造成此现象。
电机的最大转矩T和U的平方成正比,启动转矩T和U的平方降低成比例降低,异步电动机对电源电压的波动非常敏感,运行时间,若电压降的太多,会降低它的过载能力和启动转矩,甚至会出现带不懂负载或根本不能启动的现象,本回答被网友采纳
第2个回答  2011-06-16
就是负荷大 小马拉大车