变压器的容量是指高压侧或低压侧三相绕组的总容量(两卷变两侧容量相同;一般情况下各侧容量相等,也有特殊情况,但只在三卷变中出现),当知道变压器各侧的容量S和额定
线电压U,就可以根据公式S=√3UI算出其额定线电流I:
高压侧
额定电流I1=S/√3U1=1600/(√3×10)=92 A
低压侧额定电流I2=S/√3U2=1600/(√3×0.4)=2309 A
知道联结组别的必要性如下:
1)当变压器容量较大(如6300kVA以上)时,按规范要求一般应配备
差动保护,这时需要根据结线组别即高低压两侧的电压的相位差关系来正确调配二次侧差动保护电流相位,以便使差动保护正确判断;
2)当2台及以上变压器需要并联运行时,需要知道结线组别,以满足结线组别必须一致的并联运行要求条件。