知道变压器连接组别有什么用

如果告诉你变压器的链接组别D,yn11,和变压器的容量如1600KVA,还有它一二次侧变比10:0.4KV,能求它的一二次侧额定电流吗?
知道连接组别,有什么用啊?

变压器的容量是指高压侧或低压侧三相绕组的总容量(两卷变两侧容量相同;一般情况下各侧容量相等,也有特殊情况,但只在三卷变中出现),当知道变压器各侧的容量S和额定线电压U,就可以根据公式S=√3UI算出其额定线电流I:
高压侧额定电流I1=S/√3U1=1600/(√3×10)=92 A
低压侧额定电流I2=S/√3U2=1600/(√3×0.4)=2309 A
知道联结组别的必要性如下:
1)当变压器容量较大(如6300kVA以上)时,按规范要求一般应配备差动保护,这时需要根据结线组别即高低压两侧的电压的相位差关系来正确调配二次侧差动保护电流相位,以便使差动保护正确判断;
2)当2台及以上变压器需要并联运行时,需要知道结线组别,以满足结线组别必须一致的并联运行要求条件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-17
接线组别,表示初次级之间的电压的相位差关系。
第2个回答  2011-06-17
连接组别跟电流没关系,1600KVA 10/0.4KV 高压电流92.38A低压电流2309.5A追问

哦,可不可以解释一下啊?

追答

我也只有固定数据

追问

哦,那谢谢了

追答

不用谢

第3个回答  2011-06-17
连接组别就是反映变压器高低压侧绕组的连接方式以及高低压侧绕组对应线电势的相位关系跟额定电流没有关系D,yn11表示三相变压器的高压绕组按三角形连接低压绕组按星形连接,低压绕组线电势滞后对应的高压绕组线电势的角度为330度.低压侧有中性线引出
第4个回答  2011-06-17
三相变压器额定容量 S =√3 * 额定电压 U * 额定电流 I
如上变压器,额定容量 1600KVA 高压额定电压 10KV 低压额定电压 0。4KV
按上公式算得:一次额定电流 I1 =92。4 A 二次额定电流 I2 = 2309。4 A
单台变压器运行,连接组别对用户来说没有什么特别重要的意义。但多台变压器并联运行时,连接组别就极其重要,只有连接组别相同的变压器才有可能并联运行,否否则绝对不能并联。