请问:10kV配电线路变电站出口断路器的电流保护是如何配置的?

我搞不明白它是否三段保护都配置了,还是说只有两段,或只有时限过流?配电线路并不长,线路首端和末端的短路电流差别大么?并且如果一条10kV配电线路用断路器分段了以后,那岂不是变电站出口断路器的速断保护仅能保护它和第一个分段断路器区间的一部分线路?

速断保护仅能保护它和第一个分段断路器区间的一部分线路这句话是对的呀,断路器之后的线路肯定要相对应的断路器保护,如果分配负荷上的断路器之后线路故障,由选择性,肯定由这台断路器来断开线路,如果前一台跳闸了,那不就越级跳闸了吗? 因为配电线路不长,所以短路电流差别不大,因此速断保护的长度非常小的,否则就会造成越级跳闸。所以要保护这条线路的另一部分部分,就要设置过电流保护,带短时限来开断。一般这2段保护都设置了。如果有线路不允许过电流,只设置了速断保护的线路,一般还要设置重合闸弥补追问

谢谢你了,我把我的疑问解释清楚一些:
1、10kV馈线线路很多是用分段负荷开关来隔离的,那么这个时候整条线路任何点的故障都要由出口断路器来保护,这时不是可以设置速断定值为躲过线路最大负荷电流就行了吗?而且延时定值可以设为0;那么就不存在还需要三段保护了呀!
2、有些地方说配电线路不长,首端末端的短路电流差别不大,此时按三段保护就很难整定定值了
这是我的理解