科龙空调1.5P制冷开机转3-5分钟后压缩机停机,外风机反转

如题所述

外风机(冷凝器)应该向外排出热量,如果反转,会造成排出热量急剧减小,高压压力过高,3-5分钟后压缩机停机 ,一般为高压压力继电器断开保护。应该造出反转原因,解除后,复位压压力继电器即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-17
大概是室外机风扇电源接反了,导致风扇反转,风扇反转会导致温度交换器积聚大量的灰尘,这样就会堵塞通风孔,影响通风散热,严重时就会导致压缩机热保护停机。
一是要把风扇电源连接正确,二是要把室外机温度交换器清洗干净。
如果室外机风扇电源没有接反,说明室内机电路板有问题。
第2个回答  推荐于2016-05-12
科龙空调1.5P制冷开机转3-5分钟后压缩机停机,外风机反转原因及解决方法:
1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。
2、压缩机没油了,加油。
3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 ,不通断的话就更换电磁阀。
4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。
5、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。
6、电源电压故障,检查电压供电系统。
第3个回答  2013-02-15
您好,空调外机风机根据型号不同,外机风叶方向不同有的正转有的反转!需要帮助拨打4006111 111海信科龙空调全国统一24小时服务热线!
第4个回答  2011-06-17
更换外风机啊。