水下混凝土强度评定 怎么规定的,比如C30水下混凝土怎么评定?有哪本规范说了水下混凝土要提高一个等级?

如题所述

有规范规定的,因为混凝土试块的制作工况和水下混凝土实际浇筑的情况是不一样的,混凝土试块制作是可以振捣使它密实,养护是标准养护条件,水下混凝土浇筑时不能振捣,所以在设计时要说明水下混凝土C30,这样就要按C35进行评价。如果设计标注没说水下C30,仅仅说C30,理论上来说就是按C30评价就可以了。

但是要设计单位确认,是否设计有遗漏。因为也可以认为设计是按水下C25进行设计,直接按C30要求进行施工,但是一般来说都是用水下C30这个级别混凝土。

影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。

扩展资料:

依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级

按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu,k<35MPa

影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、 骨料、 龄期、 养护温度和湿度等有关。

粗骨料对混凝土强度也有一定影响,所以,工程开工时,首先由技术负责人现场确定粗骨料,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石高。

参考资料来源:百度百科--混凝土强度等级

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
楼上的不要误导好吧,钻孔灌注桩用声测和小应变来检测断桩的,几十米的桩怎么抽芯啊,瞎搞。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-18
没有规范说明,评定的时候还是按C30评定
但是假如在上海的话按地方标准也只是说设计的时候提高一个级别,比如C30按C35设计,评定照旧按C30
国标好像没这说法说要提高一个标号
第3个回答  2011-06-24
试块评定按 c35评定,因为试块是水下c30 经捣搅过,而水下c30不经过捣搅为强度为c30。所以设计的时候提高一个级别。
第4个回答  2011-06-18
这个要你搞好水下桩了,二十八天去抽心,可以评定桩是否有断面,强度是否达到