两根电线合在一起当一根用是否能当它一根的两倍负荷。

我想每层楼的各自的电线分层后都用十平方的电线,而层层都要用到的那根主要的线即进户线一定得大于每层的,而进户线路只有几米,大线又买不到零的,一买就一卷,太不合算,我想用两根十平方的线当一根用,这样它们合在一起是不是能当二十平方的线呢?

可以的,只是接头要接好,避免电流不平均。

两根线合并在一起使用,其表面积比单根线的表面积大,表面积大散热就好,其负载功率至少是单根线的两倍。

电线两根并做一根用,用电量不会大,取决于你的用电器,

但两根并用可承受的电流会加大。

扩展资料:

如果简单地把各用电设备的容量加起来作为选择导线、电缆截面和电气设备容量的依据,结果并不科学。要么过大,使设备欠载,不经济;要么过小,出现过载运行,导致过热绝缘损坏、线损增加,影响导线、电缆或电气设备的安全运行,严重时,会造成火灾事故。

为避免这种情况的发生,设计时采用一个假定负荷即计算负荷来表征系统的总负荷应。用计算负荷来选择导线、电缆截面和电气设备比较接近实际,因为计算负荷的热效应与变动负荷的热效应是相等的。

参考资料来源:百度百科-负荷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-01

不是。

是可以合在一起当一根用,不过不可能是一根的两倍,因为接头没办法均匀。

两条电线并起来,并不能保证电流平均分流,因为线长短不可能一样长,里面线径也不可能一样大,所以就会造成一高一低,高的一条容易发热,容易烧坏绝缘皮。

像十平方电线是七股铜芯线,它们并在一起是互通电的,而2.5平方两条都各自有绝缘皮,中间不能互流,分流不均容易烧坏。当然临时短时间使用问题不大。



影响电线载流量的因素:

1、温度

温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。

2、电缆密集程度

电缆铺设过于密集,不仅会产生温度过高的情况。多条导线并敷时,还会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低导线允许载流量。

3、长度

电缆越长,载流量也就越低。一百米电缆的载流量和一万米电缆的载流量,差的不是一个量级。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-17
可以的,只是接头要接好,避免电流不平均
第3个回答  2011-07-17
可以,但是这样不规范,会使线路复杂化,不利维护。追问

市电接线处就是我家墙外,和我家里分层的内部的电表箱只一墙之隔,用一根五0的朔管就可直接通过,线路不会复杂化,只问这种方法能否当得了二十平方用。

追答

可以

第4个回答  2011-07-17
可以用的,如果穿过管子的话管子直径大一些就好了