如何做高压柜的耐压试验

有电源控制台 ,试验变压器, 怎么做高压柜的耐压试验 ,, 外面升压到35kv ..需要高压电缆吗?

不需要高压电缆,接高压的连接线只要悬空就行了。
要做三项试验:
首先将高压柜断电,做好接地保护。清理现场,控制安全范围。
1.三相对地
闭合开关,把三相连接起来,加上高压,外壳接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。
2.相间
B相接高压,A相和C相接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。
3.断口
将开关断开,将三相的静触头连接起来,接高压,将三相的动触头连接起来,接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-19
参考公司:武高电测
参考型号:WDYD智能工频耐压试验装置
免费咨询:400-0456-009
一般是需要专用的工频耐压试验台进行耐压试验,工频耐压试验台原理就是能将电压升高到要求的高电压值,然后将电压值加到被试验的设备上,以检测其绝缘水平。简单的方法就是工频耐压试验台有高压线和接地线,将高压线接至被测设备进线端,地线接到被测设备的出线端上同时接地,保持被测设备处于分闸状态,然后进行升压,如一般10kV高压开关柜耐压值为42kV,将电压升到42kV保持一分钟试验台不出现跳闸则说明耐压试验合格,另外也要注意试验时被测试设备是否发出异响,有异响有可能是内部有杂质导致放电,则需要注意判断。
10kV高压开关柜耐压试验注意事项:
1、由于高压的危险性所以在做耐压试验时要严格按照电气试验指导书来操作做好现场隔离,试验人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套,确保人员的安全。
2、耐压试试验过程中要注意观察试验仪表,看是否有仪表大幅度波动,另外也要听被测设备发出的声音,如果有明显的异常而耐压台并没有跳闸,并不能说明耐压一定合格,可能是设备内有异物存在,这时就需要根据需实际进行检查。
3、做试验前对于一些精密计量仪表仪器等不能经过过高电压的设备进行隔离,将接线拆除,经免导致高电压的损坏,当然注意在试验后要将拆线还原完好。
第2个回答  2008-07-01
1、母线:相对相对地,即试验相不接地,其他两相接地。依次进行。
2、断路器:断口耐压(一端接地);合闸后对地耐压;
3、电压互感器:中性点接地拆除,二次侧短接。
4、电缆:与母线试验相类,铠甲接地。
5、隔离开关/其他绝缘子:直接对地耐压。
注意:耐压试验前,先测量绝缘,放电后加电压32KV/1min, 放电后才可进行下一步工作;被测设备试验前,要拆除或断开与其他设备的连接,方可进行;有些设备不可进行交流耐压试验,如:避雷器、带电监测传感器(形似瓷瓶)、电流互感器、电容器等。
强调:试验前放电,试验后放电,在绝缘板上操作,注意安全距离,做好监护工作。
请参照高压试验操作及安全规程。