剪力墙约束边缘构件与底部加强区有什么区别?

配筋是否一样?

一、指代不同

1、剪力墙约束边缘构件:也叫暗柱,是剪力墙的一部分,位于墙肢平面的端部(即边缘)。

2、底部加强区:指底层层高,墙肢长度,楼层总高1/8,三者中的大值。

二、特点不同

1、剪力墙约束边缘构件:用于承载墙体受到的平面内弯矩作用。暗柱宽度和墙身等同,在外观上暗藏于墙中不易辨别,故而得名。

2、底部加强区:起始位置是从抗震角度理解的,从地下室顶板开始算起。地下室的层高与上部不同,比上部大。


三、规定不同

1、剪力墙约束边缘构件:可以将剪力墙视作竖着摆放的深梁,位于墙边缘的暗柱即为深梁的受弯纵筋配筋区域。如果墙肢平面外有单侧梁搁置并且搁置点无暗柱,由于剪力墙不考虑承担平面外弯矩,所以在此梁位置宜设置暗柱以承担平面外弯矩。

2、底部加强区:根据抗震规范和高层混凝土规程,底部加强部位高度-取底部两层、墙肢总高的1/8二者的较大值,其余情况略去。

参考资料来源:百度百科-暗柱

参考资料来源:百度百科-剪力墙结构

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-18
剪力墙结构,底部加强区一般都为约束边缘构件,上部非加强区一般都为构造边缘构件。束边缘构件,对体积配箍率等要求更严,用在比较重要的受力较大结构部位,一般都把最下边的几层设为底部加强区;构造边缘构件要求松一些。
第2个回答  推荐于2018-03-10
这两样东西有关系吗?剪力墙的约束边缘构件是在剪力墙的水平位置上的两端,底部加强区是在柱、墙的底部区域的箍筋加密区
剪力墙的约束边缘构件可以看成柱
估计你的问题是剪力墙约束边缘构件的底部加强区的做法?
底部加强区:首层柱是1/3柱净高,非首层柱是1/6柱净高本回答被提问者和网友采纳