低压配电系统重复接地的做法及其意义?

如题,在三相五线制低压系统中,要求在电源端、线路中间和设备端做3组重复接地,请问具体做法是怎么样的?

对于三相五线制低压系统来说,它具有单独的保护线,重复接地指对电源中性点进行工作接地以外,还需在一定处所(电源端 线路中间 设备端)把单独的保护线(PE线)重复接地(设置接地体),重复接地对于保护接零系统具有重要意义,最大限度的减少因为中性线及保护线断开,导致人员触电的危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
电源端,即进线电源的接地线要接地;
线路中间,在远距离传输时需要在线路中间增加接地极,将电缆的接地线连接到接地极上;
设备端,每个设备都有接地螺栓,需要将其与大地相连。追问

您好,线路中间的接地能详细说明下吗?我是菜鸟。。。

追答

中间转接啊,我也不是很清楚。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-07-29
取地线做接地就行,但接地电阻要十欧以下
第3个回答  推荐于2017-10-12
根据现行的国家标准《电压配电设计规范》,低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统 。
(1)第一个字母表示电源端与地的关系:
T-电源端有一点直接接地
I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:
T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
一、IT系统
IT系统就是电源中性点不接地、用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线。但IEC强烈建议不设置中性线(因为如设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统了)。
IT系统中,连接设备外露可导电部分和接地体的导线,就是PE线。
■如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。
二、TT系统
■TT系统就是电源中性点直接接地、用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。
■TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。
TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地
TT系统的特点
①共用接地线与工作零线没有电的联系;
②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流。
TT系统的使用:
■TT系统由于接地装置就在设备附近,因此PE线断线的几率小,且容易被发现。
■TT系统设备在正常运行时外壳不带电、故障时外壳高电位不会沿PE线传递至全系统。因此,TT系统在适用于对电压敏感的数据处理设备及精密电子设备进行供电;在爆炸与火灾危险性场所等有优势。
■TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
TT系统的局限性:
1、当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2、当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3、TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
三、 TN系统
■TN系统即电源中性点直接接地、设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。
■TN系统主要是靠单相碰壳故障变成单相短路故障(短路电流是 TT 系统的 5.3 倍),并通过短路保护切断电源来实施电击防护的。从电击防护的角度来说,单相短路电流大或过电流保护器动作电流值小,对电击防护都是有利的。
■TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用。
■TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式。