两根断的电线如何重新连在一起

两根断的电线如何重新连在一起,用胶布将裸露的部分裹起来,使它们足够长。这是电工的基本工,记得当年电工实训时做过的,有十字交叉法什么的......,记不得了!
希望高手说出连接的方法及种类,以及它的专业术语叫什么,给你大大的加分奥!写论文用的。

1、把电闸搬下,这个是非常的重要的,并警告身边的人,尤其是小孩,电路在维修中,禁止电闸启动。

2、找到断了的线头,确定哪根和哪个相连接。


3、将连接的线的线头漏出一部分,保证可以拧在一起。可以用打火机烧,可以用斜口钳将皮剥掉,有时也可以用剪子剪,根据内包线的类型和材质。




4、线头漏出后,将线头拧在一起。


5、搬上电闸确认下是否已经接好,接好,有电了。然后将闸再搬下。

6、确认OK完毕后,使用绝缘电胶布将连接的地方及左右多出一部分进行缠绕,多绕两圈,注意绕的长度一定要宽于连接处,并且不能有楼缠的地方,防止漏电和其它的线头接触或者进水等。

7、若两个连接处,尽量错开,防止胶布脱落后,相互之间接触短路或者发生危险。

线缠好后,将电闸搬上就可以正常的有电了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-22
(一)导线的几种连接方法

1.剖削导线绝缘层 可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层,如图3—1所示。

用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,如图3—1b)所示,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削,如图3—1c)所示。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削如图3—1d)所示。剖削绝缘时不要削伤线芯。

2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接

(1) 单股铜芯导线的直线连接 先将两线头剖削出一定长度的线芯,

清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头,如3—2b)示。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。

(2) 单股铜芯导线的T

形分支连接 将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端,如图3—3所示。

3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接

(1) 7股铜芯导线的直线连接 首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉,所示。理平线芯,把7根线芯分成2、2、

3三组,把第一组2根线芯扳成如图3—4c)所示状态,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直,所示。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,所示,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。

(2) 7股铜芯导线的T形分支连接 剖削干线和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯,散开支线线芯,拉直并清洁表面,所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐,将4根组插入干线线芯中间,所示。把留在外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~5圈,切除余下线芯钳平线端。再用4根组线芯在干线线芯的另一侧顺时针方向紧密缠绕3~4圈,切除余下线芯,钳平线端,所示完成T形分支连接。

4.19股铜芯导线的连接 其方法与7股导线相似。因其线芯股数较多,在直线连接时,可钳去线芯中间几根。

导线连接好以后,为增加其机械强度,改善导电性能,还应进行锡焊处理。铜芯导线连接处锡焊处理的方法是:先将焊锡放在化锡锅内高温熔化,将表面处理干净的导线接头置于锡锅上,用勺盛上熔化的锡从接头上面浇下。刚开始时,由于接头处温度低,接头不易沾锡,继续浇锡使接头温度升高、沾锡、直到接头处全部焊牢为止。最后清除表面焊渣,使接头表面光滑。

5.铝芯导线的连接 因铝线容易氧化,且氧化膜电阻率高,所以铝芯导线不宜采用铜

螺栓压接法接线

压接管压接法接线

导线的连接方法。铝芯导线应采用螺栓压接和压接管压接方法。螺栓压接法如图3—6示。此法适用于小负荷的铝芯线的连接。压接管压接法连接适用较大负荷的多股铝芯导线接法接线的连接 (也适用于铜芯导线),如图3—7所示。压接时应根据铝芯线的规格选择合适的铝压接管。先清理干净压接处,将两根铝芯线相对穿入压接管,使两线端伸出压接管30mm左右,然后用压接钳压接。压接时,第一道压坑应压在铝芯端部一侧。压接质量应符合技术要求。

绝缘带的包缠方法

6.导线绝缘层的恢复

导线的绝缘层因外界因素而破损或导线在做连接后为保证安全用电,都必须恢复其绝缘。恢复绝缘后的绝缘强度不应低于原有的绝缘层的绝缘强度。通常使用的绝缘材料有黄油带、涤纶薄膜带和黑胶带等。绝缘带包缠的方法如图3—8所示。做绝缘恢复时,绝缘带的起点应与线芯有两倍绝缘带宽的距离。包缠时黄蜡带与导线应保持一定倾角,即每圈压带宽的1/2。包缠完第一层黄蜡带后,要用黑胶布带接黄蜡带尾端再反方向包缠一层,其方法与前相同,以保证绝缘层恢复后的绝缘性能。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2016-01-18
矿用电缆的型号组成与顺序如下:

  [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征]

  1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。

  型号中的省略原则:矿用电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、矿用电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用矿用电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。

  第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求kydl_yylw的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。

  数字标记 铠装层 外被层或外护套

  1 联锁铠装 纤维外被

  2 双层钢带 聚氯乙烯外套

  3 细圆钢丝 聚乙烯外套

  4 粗圆钢丝

  5 皱纹(轧纹)钢带

  6 双铝(或铝合金)带

  8 铜丝编织

  9 钢丝编织
第3个回答  2007-06-28
看了楼主说的是220V的交流电用线,这个要使其充分接触,将一根螺旋围绕在另一根上,增加接触面积,然后用胶布裹好就行了.
第4个回答  2007-06-28
解放前是用炭精棒电耗焊接铜线,炭弧有还原保护特点
我焊过,热电阻和热电偶也是这样焊接的。
现在就时兴气体保护焊接了。
这不是钎焊。
未到60岁的下岗失业工人