家用电表能负荷多少?

我现在住的是出租屋,属于汉口的老式楼房,电表有多大功率也不清楚,现在屋里装有三个电灯,一冰箱,一空调,<空调线是直接连在电表上的>,冰箱使用的是房子以前所布的线,<大概有一厘米宽吧,里面的规格就不知道了>现在我想在使用冰箱的前提下,在同一根线上使用电脑<连接冰箱的线>不知道有没有问题????

先悬赏50分.问题解决追加100分!!!!

以前的电表应该是5(10)安培的。
也就是说,正常使用是5安培,但可以超载10安培使用。
三个电灯算100瓦,电脑150瓦,冰箱150瓦,空调1250瓦,合计1650瓦。
需用电流:1650/220v=7.5安培。
因为空调开机后,制冷的压缩机不是一直工作的,而是开开、停停的。所以,可以用,一般没有问题。自己多注意一点就是了。
关键是你把用电量最大的空调,直接接到了进线上,做得非常正确、明智。所以其他用电量小的电器用老电线,一般就没有什么大问题了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
家用电表能负荷多少和原设计有关并且要和断路器配合。
过去的家庭用户设计用电电流一般在10安左右;现代的家庭用电较多,有的每户高达12千瓦(60安培)以上。因此,实际电表能负荷多少,要看电表的安培值,常规单相用电可按每千瓦5安培计算。如电表为40安培,则最大用电功率为8千瓦。
第2个回答  2018-08-04
额定10A ,最大40A,最大可以承受8800瓦以内的功率。但还要看电源线的规格大小了,应使用6平方的铜芯线才行。本回答被网友采纳
第3个回答  2007-07-01
家用电表有多种规格,老的多半5-20安表,依你现在的负荷是可以的,加台电脑也不成问题,与冰箱共一线一般也没什么,只是冰箱启动时电流很大,如果电脑的电源质量一般有可能会不稳定容易死机,老式楼房还多数没有地线,这我遇见过.最好从电表处另引一路再装个插座.可能的话也从自来水管引条地线[铁管]这样就更好.如果加装不方便你就用吧,一般也没事的,你电脑的电源如好也不成问题,真不稳也可加个自动稳压器就百来元.仅供参考.
第4个回答  2007-07-01
用10安培(20安培)的电表安全些.另外你还要注意室内电线的粗细,也就是面积数能否达到负载.