配电房电缆沟什么要求

如题所述

深度大概70--100。宽度与配电柜等宽,顶边用5#槽钢预埋固定以利放置配电柜、槽钢需要进行水平处理保证水平放置与配电柜连接采用螺栓连接槽钢开孔不可采用热切割可以采用液压开孔或者利用钻头钻孔,槽钢必须接地电阻≤4.5Ω。底部斜率5%最低部分设置一个排水孔或集水井,如果能够向外自流排水不会倒灌就不必设置集水井否则设置集水井采用潜水泵或自吸泵自动排水,可以采用液位自动控制系统控制。与室外电缆沟连通采用Φ100镀锌管预埋两端翻边并且焊接接地,接地电阻≤4.5Ω,内高外低斜率2%。暂时不用的预埋管两端利用速干水泥封堵中间填塞泡沫以利需要时方便凿空。电缆布放后预埋管的空隙采用建筑泡沫发泡剂填充。并且利用速干水泥封堵两端。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-26
你这个问题很宽泛,不同地方或者不同现场都不一样。这能笼统的回答,希望对你有用。配电房电缆沟是用来把电缆穿进配电柜的路径,所以首先应该要符合电缆弯曲半径要求,这是深度要求;其次为了方便人去操作,所以宽度也要符合要求;再次配电柜的布置具有一定规律,所以电缆沟也不能随地挖。
第2个回答  2011-07-27
深度70~100,放控制电缆的沟也要那么深吗?
宽度与配电柜等宽,那配电柜不是悬空了?
#5槽钢,都是用#5槽钢的吗?够大了吗?
预埋一定要DN100镀锌钢管吗?PE管行不行?管径小一点可不可以?
要为自己的言论负责,不要误导了别人!
第3个回答  2011-07-26
最起码应该干燥