后张法预应力张拉时,发现张拉数据不准,油表读数 到了,实际伸长值还没到,应怎么处理呢?继续加压拉吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-12
我也遇到过这种情况,最后发现是限位板装反了,导致夹片没有活动空间,在伸长值没到的情况下夹片已经夹死,只需要把限位板反过来装就可以了!希望可以帮到你!!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fT6Xfh6IS.html
其他回答
第1个回答 2011-07-26
同意楼上的回答,提醒一下:油泵、千斤顶标定没有。油表读数是否准确。
第2个回答 2011-07-26
相差多少?
考虑喇叭口摩阻和管道摩阻了吗?
实测的钢绞线弹性模量是不是偏大了?
本回答被网友采纳
相似回答
预应力
钢绞线
张拉
、当
油表值
达到计算值
时,伸长
量未达到,可以补拉么...
答:
如果超出该范围(偏短),可以考虑适当超张拉,但不宜过大,具体请参照规范,超张拉一般不超过3%,并应做好相应记录。如果仍未达到,
则应停止
超张拉并分析原因,一般都是由于波纹管线形误差过大引起的,这种情况超张拉意义不大,如过分超张拉甚至有可能拉断预应力筋。查明原因后在下一阶段的预应力管道安...
桥面
预应力张拉时伸长值
达到规定值,但是张拉力没有到位是什么原因...
答:
首先检查千斤顶和油表是否在校验其内是否有问题,油表读数和理论伸长值是否计算正确
,检查工人在操作中是不是工具夹片有一根钢绞线没夹住。如果找不到原因就得测摩阻了。