断路器具体工作原理

我知道它的结构结构原理,所以这里不用了解了。我想知道的是,为什么电机在启动的时候,是额定电流的4-7倍。对对大型电机而言是很大的,为什么断路器在启动的时候不动作呢。不是找就超过了他的设定值吗。我觉得很奇怪。而有时过电流它一下就跳开

断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。.

空气开关内部比较精密,原理却甚为简单。它在入线和出线间串了个10几20圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆而动作保护。比较安全又不用换保险,是很好的推荐。

主要是利用断路器的反时限动作特性
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-16
拿个“D”型的小微断来说吧,它的过流脱扣电流是额定电流的10...12倍,而电机启动时是4...7倍,当然就可以躲过不跳啦;至于你说有时过流它一下就跳开,那一定是超过了,比方说短路,这时的远远大于其脱扣电流,所以立马就动作了。追问

呵呵。你那个是不是调的太大啦。还起什么作用哦

追答

不会啦,这种小微断热及磁脱扣电流都是固定的,是不能调的。比如入一台三相11KW的电机,它的额定电流差不多22A左右。所以选用25A的断路器的可以了,电机过载时断路器的热脱扣可以保护,启动是又完全可以躲过它的瞬间电流。

第2个回答  2011-07-13
首先,断路器的选型是根据电机的基本参数选出来的,也就是说,选型的时候已经考虑到起动电流的因素了。
其次,电机的起动电流的持续时间很短,短到断路器来不及触发它的脱口机构。
另外,不同类型的断路器工作原理都不一样。断路器有高压,低压;而低压又分A类 B类两大类别。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-13
断路器的内部你既然知道就应该知道熔断和双金属片的区别吧?
双金属片过热才会跳,是有一定的时间的,启动时间短,不足以是金属片过热所以不跳,还有,启动时点击不同,是否带负载不同有时电流会达到10倍。多数是瞬间8倍