有个电磁阀,本来用2X10.0电缆,现改为2X2.5电缆,长度为200米,电源DC24v,电磁阀驱动

有个电磁阀,本来用2X10.0电缆,现改为2X2.5电缆,长度为200米,电源DC24v,电磁阀驱动电流是1300mA,问改用电缆后能否满足条件?

当然可以的。电磁阀的电流是很小的。2.5方的电缆可以加载15A也是在安全载流的范围,你的电磁阀电流只有1.3A,线路的长度也只有200米,就是2000米也完全可以放心使用的。追问

2.5平的可以有效驱动电磁阀吗?

追答

是的!!!你放心使用吧!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-14
+24V的传输距离与线径有关,并且终究会有一个限度,如果线径过小,长距离传输会产生电压降(线损),因此,建议不要随意改变原来的线径,否则可能出现问题。