中线的作用是将三想电源的中性点电位强制为0电位,不让中性点出现电压偏移。
禁止安装开关和熔断器是防止中性点的中线断开后,就成三相三线制供电,此时, 若三相负载不平衡,中性点会偏移,中性点出现电压,危机设备,人身安全。
在三相四线制不对称星形负载中,中性线电流乘以中性线阻抗就等于中性电位移电压。若中性线上安装了熔断器,一旦发生断路,会使中性阻抗变为无穷大,产生严重的中性位移,使三相电压严重不对称。
因此,在实际工作中,除了要求中性线不准断开外,还规定中性线截面不得低于相线。同时要力求三相负载平衡,以减少中性电流,让中性点位移,减小到允许程度,保证各项电压基本对称。
重复接地:
PE线(保护接地线),在用户侧需要重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。
注意“三相四线”制是带电导体系统分类中的一种,和接地系统分类无任何关系,应注意避免“三相五线制”这种错误的叫法。 TN-S系统也不是“三相五线制”。任一带电导体系统都可采用任一接地系统。例如三相四线带电导体系统,可采用TN-S接地系统,也可采用TN-C-S或TT接地系统。