强电线槽弱电的布线规范

我单位在装修施工,要走强电线槽和弱电线槽,强电是380V的,有电缆线和单根的线,弱电主要是喇叭线和网线、电话线。由于高度局限,只能在同一个桥架上分上下两层走!
请问两个线槽有分哪个走上面和下面的吗?相隔距离的事情不用考虑。
谢谢了!

3、 桥架的定位
1) 桥架的安装位置应根据设计图。
一般应掌握以下原则:
a. 应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道。桥架与各种管道和设备的净距应符合下表要求。
b. 在工艺管廊架上,应尽可能把桥架安装在工艺管道的侧面,便于敷设电缆和检修的部位。
c. 桥架与墙、顶的净距,应根据桥架内电缆的大小、多少而定,应保证有操作空间。吊顶内宜不小于150mm。
d. 水平相邻桥架净距宜不小于50mm。几组电缆桥架(多层)在同一高度平行安装时,相互之间净距宜大于600mm。
e. 多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。若设计无要求,层间距离一般为控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于0.3m,弱电与电力电缆间不应小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m)。
f. 吊顶内桥架定位,由于净高较小,必须与其他专业施工人员协调。避免与风管、大口径消防水管、喷淋主管、冷热水管、排水管和吊顶内的空调、排风设备发生矛盾,减少不必要的返工。
g. 在有坡度的场所安装桥架,桥架坡度宜与建筑物一致。在有圆弧的建筑物墙面旁安装的桥架,其圆弧宜一致。追问

请问您:在有坡度的场所安装桥架,桥架坡度宜与建筑物一致。在有圆弧的建筑物墙面旁安装的桥架,其圆弧宜一致。
我们公司的空间比较小,和风管、水管都有交叉的地方 ,工程队的做的很差,现在是我们自己在做,请问过管道的时候可以斜着过吗,我们主管喜欢做直湾的线槽。有时候过一堵墙就4个直湾。
因为级别不够,不能上图,图请您到这里看好吗?http://user.qzone.qq.com/918374876/infocenter

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-20
有中间带隔板的分左右的桥架,上下不便于施工
第2个回答  2011-07-20
弱电在上强电在下,间隔至少30CM追问

请问有规定非得弱电在上强电在下吗?

追答

没有,因弱电线缆较多,在上边穿线方便,

追问

请问:如果站在消防的角度上,弱电在上强电在下是不是危险性更大一些哈?

追答

只要你自己不嫌烦,你放哪里都无所谓,施工上边主要考虑干扰而不是考虑怎么防弱电线缆被烧,强电都着起来了,你觉得弱电还有存在的意义吗?

第3个回答  2021-07-28
综合布线系统工程验收规范》GB 50312--2007。
电缆桥架及线槽的安装应符合下列要求:
1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。
2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。
3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。
4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。
5、吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。
6、金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。
7、采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。
第4个回答  2011-07-21
SEEKINGTOP品牌在市场上受人推崇,主要有下面几个原因:
1、产品质量过得硬,返修率几乎为0;
2、产品价格相对合理,价格处于中上等水平,大家接受程度度;
3、产品的服务很到位,从方案设计、技术咨询、安装指导、售后服务等都很好;
4、产品管理很到位,保护了很多合作伙伴和用户的利益,实现共赢。