变压器低压侧电流如何和10KV高压CT二次侧电流对比?怎么计算?

如果高压侧CT10KV20比5,二次电流为1.2低压侧CT为400V800比5二次电流应为多少?怎么计算?

变压器一二次电流是可以互相换算的。因为它们之间有一个变比关系。
变压器的变比 K等于高压侧电压比低压侧电压也等于低压侧电流比高压侧电流。
例如:K=10/0.4kV=25 按上面给的CT比20/5=4; 800/5=160
则:高压侧二次电流1.2,一次电流应为1.2*4=4.8A
低压侧一次电流应为 4.8*25=120A 其二次电流应为 120/160=0.75A。
知道变压器的变比和CT变比,这样只要知道一侧的电流就可以求另一侧的电流了。
注意变压器的实际变比要考虑分接头的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-26
如果你是在做题,那么就用变压器一次侧的功率减去变压器损耗就等于二次的的功率,如果是实际应用,只是想知道二次侧的大概电流是多少,那么你就直接视变压器无损耗,就直接用变压器一二次侧能量守恒就可以了。(功率算法为二次电流*变比*电压)用方程式就很容易算出了本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-27
一般情况下,高低压侧电压比为1/25 ,电流比基本相反,
第3个回答  2013-05-10
1.2/5*20*10k/400/800*5=0.75A