铜线和铝线连接起热

租的房子,墙内线是2.5的铝线,我摸线感觉有点热就在连接处换了2.5的铜线,现在线是不热了,但是我摸铜铝连接处火线(两根线拧在一起的)非常烫手,不知道这样会烧坏线不会。
像这种情况该怎么连接这两种线呢?
连接的电器总功率大概就在1700W(最高峰)——1100W(低峰)。这样的负荷大吗
用接线端子,一头压上铝线一头压上铜线可以吗?

通常情况2.5铜线保守可以承受16A,最大可承受30A,这个也要看电线的质量好坏。铝线电流承受能力减半,按最安全的算法,16A/2 * 220 ,你租得房子 最安全的 承受 功率为1760.
接线端子 一头压上铝线一头压上铜线,不管怎么接,你功率超出 铝线的 负载,铝线部分就会发热,会造成安全 隐患。一个办法是 更换 铝线为铜线,实在不想换,那就减少总功率,避免电器一起使用,造成铝线发热,导致的安全问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-29
铜铝相接会随着时间和用电负荷加快氧化,随着氧化的增加电阻也加大,因为有了电阻,电流要流过就会产生热,如果用电量在持续,有可能会因温度过高起火,好多火灾都这样的生成的。你说的用接线端子会比较有效解决这个问题。
第2个回答  2011-07-29
铜铝线连接就是这样,暂时不会有问题,一般在一段时间后铜铝接头处会氧化严重、打火,慢慢断开。既然是租的房子,就不要管那么多了,只要你的电器功率最大不要超过2500瓦的话,2.5的铝线还是没有问题的。
第3个回答  2011-07-29
如果有铜铝接线端子连接最好,若没有,可在接头处适当多绕几圈,尽量减少接触电阻,并充分包扎。