无氟变频空调新装机抽真空的时候,外机是应该与内机连接好了一起抽的吗?还是只抽外机就行了?

如题所述

安装变频空调时,抽真空是抽室内机和连接管的真空,不是抽室外机的真空。

附:美的变频空调抽真空的方法步骤

1、将复式接头压力仪上的充注管的阀芯(销钉)按压突起,一侧与低压阀的冲氟嘴连接。R22制冷剂用7/16英寸冲氟嘴,R410A制冷剂用1/2英寸的冲氟嘴。

2、完全打开复式接头压力仪的低压阀Lo,保持高压阀Hi常闭状态。

3、启动真空泵,开始抽真空(必须使用带有防逆流装置的真空泵,同时使用真空泵、真空泵转接头、复式接头压力仪前,应首先阅读各种工具所附带的说明书,在此基础上正确使用)。

4、抽真空进行10分钟以上,确认复合压力计读数是-0.1MPa(-76cmHg)。

5、完全关紧复式接头压力仪上的低压阀Lo,再关闭真空泵,放置1-2分钟,确认复式压力仪的指针没有返回。

6、拧开高压阀和低压阀的阀帽,用内六角扳手逆时针松动高压阀阀芯1/4圈,5-6秒后将其关闭、锁紧。

7、将充注管从充氟嘴上拆下。

8、完全打开高压阀和低压阀阀芯。

9、拧紧高压阀和低压阀的阀帽。

注意:

1、开机前应把阀开启到位,否则系统工作性能下降,易出故障。

2、检漏:

一是采用泡沫法:用刷子将较高浓度的肥皂水涂在各螺母接口处,观察2-3分钟,反复涂抹,无气泡产生,则证明拧紧,有气泡冒出,则再拧紧螺母,直到无气泡产生。

二是仪器检漏法:按检漏仪说明书操作要求,将仪器探头对准泄漏可疑点仔细进行检查。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-29
是抽内机和管道中的空气的,要先连接好内外机了。追问

我知道外机有两个接口所对应的是两个管道的接口啊,接好以后还怎么抽啊?小弟才疏学浅,希望大侠能详细的说一下。因为小弟这两天就要买空调了,不想花冤枉钱。

第2个回答  2011-07-29
抽真空就是为了抽铜管里的空气,不练起来抽根本没用嘛
第3个回答  2011-07-29
内外机管道连接好后!在外机第一个接囗抽真空追问

我知道外机有两个接口所对应的是两个管道的接口啊,接好以后还怎么抽啊?小弟才疏学浅,希望大侠能详细的说一下。因为小弟这两天就要买空调了,不想花冤枉钱。