150只30瓦的日光灯需要用多大的空气开关?

用C还是D,为什么我用C20A的漏保老是跳闸。

总功率=150*30=4500W ,电流23A,假设功率因素为0.85,余量为20%,则电流=23*1.2/0.85=32A,可以选用32A空气开关,注意一点,那么多灯不要同时开关,因为启动电流是工作电流的3——5倍。追问

我是用时控开关控制的,肯定是同时开的

追答

那就要考虑启动电流了,选60A的吧。

追问

用漏保还是用空开?

追答

用空开,建议你使用2路时控开关控制,否则成了长明灯,交流接触器开后关不了,广告厂家找不到原因,听了我的建议问题才得以解决。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-29
用32A的空气开关追问

C还是D

第2个回答  2011-07-29
如果你的电源是三相的,建议把150只灯具三等分,每相带50只,选一个三相10A的空气开关就可以。

如果你的电源是单相的,那空气开关就得选30A的