我家的机井潜水泵电源线中的一根线接在电源闸刀上,为什么它会自动跳闸?

家用机井潜水泵放到外面可以用,到井下不可以用,而且只接一根线也不能用,自动跳闸,请问怎么办?

是不是用的漏电保护器呀!你说的情况应该是水泵漏电了,放在上边漏电流(接地电流)不会超过保护器的额定电流所以不会跳闸,放在井里边接地电阻就小了,漏电流就大了,超过保护器的额定电流就会跳闸了,你可以找个摇表测一下水泵的对地电阻,或者用一个不带漏电保护的断路器去接一下水泵试试,要注意安全呀!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-10
水泵封闭不良或水封损坏导致电机进水,是线圈受潮漏电。打开电机烘干,并更换相关漏水部件。必要时更换线圈。
第2个回答  2011-07-10
漏电