22问答网
所有问题
18KW的交流电机采用星三角启动 求空开、热继电器、互感器、电流表的选型 最好有计算式 谢谢 高手解答
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-07-12
18KW的交流电机的额定电流:I=18/0.526528=34.2A
电流互感器选用50/5A
热继电器选用45A
电流表容量选用5A(指示数值0-50A)
空开容量:34.2A*(2-3)=68-102A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fThTIT0h2.html
其他回答
第1个回答 2011-07-12
P=√3 U I cosФ
U为系统电压,I 即为所取的电流
第2个回答 2011-07-11
空开 50A 热继在32-40 互感 50比5 电流表 0-50A
第3个回答 2011-07-11
18*2=36A
空开40-50A,热继电器40-50A,
相似回答
热继电器
和
空气开关
如何选择呢?比如电机是
18kw的电机
。你怎么算出来...
答:
1、热继电器选型一般按1.1-1.25倍电机的额定电流选用
。2、热继电器整定电流为0.95-1.05倍的电动机额定电流,一般按额定电流整定。热继电器上的红色按扭为测试动作用的,蓝色或绿色为动作时复位用的。空开按电机额定电流1.3-1.7倍选用就即可,起动时间长选大,时间短选小。
星三角电机启动
接触器。
热继电器
。
空开
配型 通过的
电流
如何
计算
答:
热继电器:额定电流*1.2倍=43*1.2=51.6A(根据规格选用40-60A)
。二、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。
大家正在搜
空开交流接触器热继电器配电箱接法
星三角热继电器电流
星三角热继电器电流设定
热继电器和空开一体的开关
空开接触器热继电器如何选择
空开接触器热继电器选多少倍
断路器接触器热继电器选型
星三角热继电器选择
30kw星三角热继电器多么算
相关问题
星三角启动柜用两个互感器和一个热继电器怎么配合
440伏60赫兹的电机怎么算电流,空开,接触器,热继电器。星...
15 KW的电机该用多大的空开,接触器,热继电器?若用星三角...
星三角启动中,空气开关、交流接触器、热继电器如何选型
星三角电机启动 接触器。热继电器。空开配型 通过的电流如何计...
37KW的电机。星三角启动。应选多大的铜电线?多大的接触器,...
37KW电机星三角启动空开,主接触器,星接触器热,电线都用多...
30KW电动机采用星三角启动,应用多少平的线,多大的接触器、...