配电房地面油漆怎么刷?

如题所述

1、检查。

查看地板是否松动,如果地板有松动的话就要补钉。注意:补钉时一定要把钉屁股拍扁、而且要冲进半公分,如果这一块地板本身高出来,就要多冲进一点,防止磨地板是磨到钉子。

2、清理。

先可以用吸尘器将灰尘吸干净,再用鸡毛掸子将墙面、窗台上的灰尘掸干净。注意:缝隙里的灰尘亦需吸干净,因为灰尘会直接影响油漆、腻子的着附质量。

3、补缝。

检查清理完地板后就可以开始补地板缝隙了,用醇酸清漆调石膏腻子,加颜色到与地板颜色接近,补缝隙、结疤,待材料干透后再打磨。

4、打磨。

磨地板油漆一般要用60目的先磨平,然后用80目磨光,再用120目砂纸磨细。注意:不要忽略任何角落处。

5、刷底漆。

在刷底漆前还需清理一次灰尘,然后再用地板漆加3倍的稀释剂,油漆固化剂可以相较之前加多20%,这样会干的快一点,容易打磨。注意:本次需要用羊毛刷将油漆刷足、刷匀,尤其是缝隙里,确保地板不吸水。

6、补腻子。

检查大缝隙中的腻子是否有脱落,如有脱落就需要用美纹纸把缝隙两侧贴好,用补缝剩余的醇酸清漆调石膏补好。

7、打磨。

用240目水砂、或者80目铁砂打磨一遍,磨好后清理浮尘。

8、批腻子。

将颜色调至与地板接近,调好后满批,这次工艺主要填毛细孔和打磨时损伤的部分。

9、第三次打磨、清理浮尘。

10、刷油漆第一遍。

使用水性腻子,需将油漆稀释,一般以油漆加一倍稀释剂为好,让腻子吸足、牢固。

11、第四次打磨、清理。

12、刷油漆第二、三、四遍。

因为已经刷了一遍油漆,地板已经吸色容易均匀了,所以开始按照自己设定的地板颜色,加相应的油漆色精,不能考虑一次到位,要分在三遍里,这样才均匀。注意:每次上漆前都要用240目水砂打磨清理。

扩展资料

刷油漆注意事项

1、深色油漆不能参水,不然易出现色差,上漆最好是一次性完成。

2、不要在潮湿天气和冬季刷漆,不然会影响整体施工质量,油漆不易干。

3、要注意室内通风,油漆、涂料打磨要等完全干透后再进行。

4、刷完之后,刷子要泡在水里,看刷的地方有没有气泡,如果有气泡马上弄破。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-04

配电房地面应该刷防静电地坪漆。普通的环氧地坪漆是属于绝缘体。配电室有jing电存在危险,所以采用防静电地坪漆涂装。防静电地坪导电系数有10的6次方到10的9次方,导静电地坪系数是10的6次方到10的4次方。依据配电房要求涂刷防静电地坪还是导静电地坪。

防静电地坪分平涂和自流平两种,后者造价高,镜面效果佳,耐磨性好。施工方法底漆和中涂施工方法相同,不同的是面涂施工,平涂面漆需要滚涂,自流平面漆是镘涂涂装,耗材上平涂每平米好材料0.3kg/㎡;自流平每平米耗材1.0kg-1.2kg/㎡。

施工方法大致如下:基础地面打磨清理(无尘打磨机精细打磨,清理干净油污、颗粒等);防静电底漆涂刷一道(涂量0.2-0.3kg/㎡);防静电中涂涂刷一至二道(依据地面情况和用户要求涂刷遍数,可增加厚度可增强抗压强度);铺设导电铜箔,铺设形状如“#”,铜箔间隔3米,最后涂刷面涂(平涂面漆可滚涂,一次施工完成形成漆膜,颜色均一;自流平面漆须镘刀镘涂,施工人员协调施工确保一次施工完成)。48小时后可人行走,72小时后可载重。

配电房涂刷防静电地坪包工料价格:防静电平涂包工料35-55元/㎡;防静电自流平包工料65-75元/㎡。

防静电地坪

第2个回答  推荐于2016-09-27
配电房地面如需涂装的话,如果没有使用合适产品的话,反而起反作用;一般配电房地坪配套防静电环氧地坪漆系统,如采用普通环氧地坪漆就错了,因为环氧地坪漆采用的成膜物质是环氧树脂,而环氧树脂有绝缘性是非常好的,电动机的线圈就采用了环氧树脂作绝缘漆,配电房中的静电荷要较一般室内高的多,所以静电积累高的话,可能会发生意外,所以应慎重考虑。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-05-07
欢迎和我们联系,需要专业施工工具,施工工艺分为底漆中涂面漆
第4个回答  2011-05-07
建议用地坪漆