两台水泵自动切换启动控制电路,

两台污水泵互相切换启动,用浮球开关控制,第一次集水坑水满的时候第一台起动,第二次轮换到第二台启动,如此循环交替

水坑水满,浮球开关闭合,继电器J1工作,带动第一台电机工作,J1的工作使中间继电器‘J中’工作并自锁,为第二台机器工作做准备。水位降低到规定最低位置,浮球断开电源,电机停止。当水位再次涨到最高位置,浮球再次闭合,继电器J2工作并自锁,继电器J2的工作带动第二台电机工作,瞬间中间继电器也断开,当水位再次降低到规定最低位置,浮球断电,电机停止工作,由于有前面的中间继电器的停止工作,使整个电路回到原始状态。如此让两台电机交替工作。

需要注意的是本电路图为了简单明白只画出了控制电路部分没有主电路也没有缺相、漏电、过流等保护,实际安装时需要加装。还有就是时间继电器的作用是保证继电器J2正常工作后中间继电器才断开,让电机2不发生误动作,时间继电器的时间可以设置为几秒甚至是一秒以内。中间继电器也是可以用时间继电器加以控制,其时间也设置得很小,避免刚开机时候J2短时间可能的供电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-11

如图

第2个回答  2011-05-11
你的意思是 2台水泵 用在一个坑里? 用浮球开关控制 在加个 时间继电器 24小时 每个12个小时 随意你设时间 秒 分 时 都可以
第3个回答  2018-12-01

海南老大哥的图不错,但是再加一个时间继电器就完美了!1/ 水位上升浮球开关闭合,KT1得电,KM1得电,KA1得电,KM1的电机运行。

2/ 水位下降浮球开关断开,KT1断电,KM1断电,KA1还有电。

3/ 水位再次上升,浮球开关闭合,由于KA1有电,所以KM2得电,KM2的电机运行。

4/ KM2电机得电后,KT2得电,KT2常闭点断开,KA1失电。

5/ 水位再次下降后浮球开关断开,所有器件回复原样。水位上升后循环以上步骤,两台电机交替运行!


第4个回答  2019-03-16
这图纸是不有点错误,J1工作,J2怎么工作