22问答网
所有问题
原有二层楼房想接一个外跨餐厅!跨度9米!16米宽!用多大的工字钢!间距多少!承重150人就餐
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-28
这不是用几年的问题,关键是承重能不能达到要求:
1、20号
工字钢
9米跨度,即使不承重,肉眼就可见中间挠曲(塌腰)了。
2、1mm楼层板,上面浇10mm混凝土?板太薄了,混凝土上面还放不放其他东西?不用计算,凭经验也根本承受不了。
3、给你提几个改进的建议:
3条工字钢竖梁,间距假设3米,那么你要焊接若干横梁!提高整体刚度,防止变形。
加横梁后,铺花纹板,至少3mm,板下面与横梁和纵梁点焊,这样板也不至于变形。
还有要加边框,边框可用75号角钢即可,这样整体结构强度大,支撑完整。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考