水电改造中,电工想尽可能多地用开发商预留的暗管和暗盒。在清管过程中,发现开发商预留的PVC暗管里面有

水电改造中,电工想尽可能多地用开发商预留的暗管和暗盒。在清管过程中,发现开发商预留的PVC暗管里面有很多积水。电工说电线穿再又水的暗盒里面没问题。但是我比较担心,请问专业人士,电线长期泡水里真的不会有安全隐患吗?如果有安全隐患,会有哪些方面的安全隐患,期待好心人的回答。
非常感谢大家的回答,我们这个情况是家装(室内装修)。

这个问题一直存在争议。
有人认为,电缆怕泡水,那海底电缆怎么办?
实际上,他们不懂海底电缆的特殊结构。(阻水材料,阻水结构)
普通电缆不是阻水结构。所以,电缆沟积水,电缆泡在水里,安全检查时一直被视为安全隐患。国际上也一样。
从理论上分析,电缆泡在水里,只要电缆皮上存在一个沙孔、裂纹什么的,就会造成严重的漏电或短路事故。实际上,电缆长期泡水,绝缘层老化、腐烂,造成事故,甚至火灾、爆炸,都是有案例可查的。
另外,电缆在铺设过程中,比如拖地,穿线过程,本身就对电缆绝缘层有损伤。电缆接头,更不能泡水。
安全无小事,人命关天。我们每个人都要多一些安全意识。你的担心是对的。
所以,想办法排水,不要让电缆泡在水里。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-02
不知是电缆还是家用照明类,正确施工的话没问题,管中不允许有接头,有水的暗盒也不能有接头,即使使用再好的胶带也不行。如果电线质量不好的话会引起漏电保护跳闸,严重的话短路。既然预留的管能穿的了线哪以后就能换,也不用担心太多。配合适的空气开关保护线路不超载,超载绝缘老化的快。施工不要弄伤线。
第2个回答  2011-05-02
电线 质量不好的话造成电线短路,经常跳闸。不建议放在水里,不过可以往管里穿根钢丝,在钢丝的 一头带个布把水带出,不过布要拴紧,不要掉进去
第3个回答  2011-05-02
其实问题不大,只要你能保证接头处没有水就行。
塑料基本上是不怕水的,现在好多水管不都塑料的吗。
有水,可能你担心的是怕漏电,只要塑料没问题,也就不会漏电怎么样了。
但注意一定要确保接头处是没有积水的!!!!
第4个回答  2011-05-02
肯定有问题!电线偶尔过一下水问题不大,但电线包皮长期在在水中浸泡,极易氧化、老化,漏电短路是随时都会发生的,尤其是带电维修更危险,人命关天,必须马上停工,处理好排水问题。
楼上的这位同志,不是光把管道中的水清理出来就行了的,一要查清楚水源,堵塞水源;二要有低点出水通道;三要尽量架空。这可不是闹着玩的事情。