钻孔灌注桩的钢筋笼上的纵向主筋的焊接或机械连接的接头数量有限制吗?具体是哪本规范上规定的?

我们工地上包工队为了节省材料,把短的钢筋如2米的,3米的都连接起来成为一根主筋,致使一根主筋上有5、6个接头,这样做符合要求吗?

钻孔灌注桩的钢筋笼上的纵向主筋的焊接或机械连接的接头数量有限制,因为《混凝土结构工程施工质量验收规范》的5.4.3条规定“钢筋的接头宜设置在受力较小处。

同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。”所以不应该把短钢筋集中在一根主筋上,应该分散使用。

钢筋混凝土结构中,按结构计算,承受拉力或压力的钢筋,是所配置钢筋中的主要部分,如纵筋,又叫纵向钢筋

纵筋是混凝土构件中最主要受力的钢筋,在混凝土构件内沿长方向布置的钢筋,多为受力钢筋,主要在构件中承受拉力或压力。如柱子的竖向钢筋。梁的沿梁长度方向的钢筋、板的短方向钢筋、桩的竖向钢筋。墙一般用竖向钢筋和水平钢筋来表示。


扩展资料:

钻孔灌注桩的钢筋笼纵筋长度确定: 设计桩长+桩头锚固长度,但注意设计桩长中在桩底有20到30cm的素混凝土区域,可直接减掉。

钢筋笼主筋焊接错开距离

1、在受拉区不宜大于50%。

2、接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%。

3、直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。

参考资料来源:中国人民建设部-混凝土结构工程施工质量验收规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-29

这种做法不符合要求。因为《混凝土结构工程施工质量验收规范》的5.4.3条规定“钢筋的接头宜设置在受力较小处。对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求。

当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:

1  钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

2  钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;

3  钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检查方法:检查进场复验报告。

参考资料来源:中华人民共和国住房城乡建设部—混凝土结构工程施工质量验收规范

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-24
这种做法不符合要求。因为《混凝土结构工程施工质量验收规范》的5.4.3条规定“钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。”所以不应该把短钢筋集中在一根主筋上,应该分散使用。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-05-08
同截面接头数不超过主筋根数的50% 且上下接头相距50cm ,钻孔桩钢筋要是30多米长呢,9米一根的钢筋,哪根上面能少于3个接头啊,2米,3米的料最好要调节好,要是真的用就一个笼子只用一根这样的主筋,
第4个回答  2011-05-02
不符合要求的,设计图纸及图集规定一般为9米设置一个接头,如果过多对整根桩的抗剪有较大影响。