电气安装接线图应遵循哪些原则

如题所述

1、绘制电气安装接线图时,各电器元件均按其在安装底板中的实际位置绘出。元件所占图面按实际尺寸以统一比例会址。

2、绘制电气安装接线图时,一个元件的所有部件绘在一起,并用点划线框起来,有时将多个电器元件用点划线框起来,表示它们是安装在同一安装底板上的。

3、绘制电气安装接线图时,安装底板内外的电器元件之间的连线通过接线端子板进行连接,安装底板上有几条接至外电路的引线,端子板上就应绘出几个线的接点。

4、绘制电气安装接线图时,走向相同的相邻导线可以绘成一股线。

主要作用

电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机、电器、线路之间的电气接线;由电气接线图可获得对该系统的更细致的了解。

电气设备使用的电气接线图是用来组织排列电气设备中各个零部件的端口编号以及该端口的导线电缆编号,同时还整理编写接线排的编号,以此来指导设备合理的接线安装以及便于日后维修电工尽快查找故障。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-15

内容如下:

第2个回答  2015-10-03

    电气接线颜色必须按标准接线颜色执行。 

2. 按图正确接线。电气连接接线牢固、良好,配线应成排成束地垂直或水平有规律地敷设,要求整齐、美观、清晰。横平竖直,层次分明。导线的长度合适,端头压接牢固,端子压紧。 

3. 线槽内走线应符合:电源线和控制线尽量分开,线槽内导线均匀分布,理顺以避免交叉。线号对应,方向一致。横向每隔300mm装一个线束固定点,竖向每隔400mm装一个线束固定点。不得任意歪斜交叉连接(若导线装于线槽时,行线槽仍然按照以上尺寸对其进行固定)。 4. 当导线两端分别连接可动与固定部份时,如跨门的连接线,必须采用多股铜导线,并且要留有足够长度的余量,以免因弯曲产生过度张力使导线受到机械损伤,并在附近端子处要用线夹卡紧固定线束。 

5. 布线自上而下,并按导线走向使用缠绕管或放入行线槽用尼龙 扎带扎紧。缠绕管以每绕一周间距7~10mm均匀缠绕。 

6. 导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。凡是多股软线的连接头,一律用冷压接头压接。螺丝连接时,弯线方向应与螺丝前进的方向一致。

保证导线不松散,多股导线不仅应端部绞紧,还应加终端附件或搪锡。采用压接式终端附件是较好的一种方式。 7. 线束敷设必须合理,不得妨碍电器的拆换或维修,不允许导线在两只接线柱中间走线,不得遮掩线路标号和观察孔眼。  

8. 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。  

9. 双屏蔽层的电缆,为避免形成感应电位差,常采用两层屏蔽 层在同一端相连并予接地。 

10. 设备中辅助电路的连接线,均应在两端套装标号头。所有标号头应根据接线图所注明的数字或英文字母,将其输入电脑印字机,打印在专用套管上,套管直径应与套装的导线粗细配合。标号头的长度一般为根据线号长短电脑自行输出,标号头的套装要求数字排列方向统一。如是水平套装,数字从左到右,如是垂直套装,数字从上到下。标号头要求字迹清晰、正确,一般不得用手写标号头。使线号有字的一面朝外。 

11. 如控制箱面板有按钮,指示灯等元件时,须将门上各导线整理好,用扎线带沿箱表面绑扎整齐。 

12. 一般一个接线端子(含端子排和元器件接线端),只连接一根导线,必要时允许连接二根导线。当需要连接二

根以上导线时,应采取相应措施,以保证导线的可靠连接。两个端子间的连线不得有中间接头,导线芯线应无损伤。 13. 所装配的元器件认真核对(型号、电压、电流等级数、数量及型式等) 。 

14. 安装方案、元器件的排列、摆放;布局一定要合理、美观, 层次要分明,直观性要强。给人一种美的感觉,并要尽可能考虑维修及进出线的所需空间。如用户有特殊要求,必须按照客户要求制作与加工。 

15. 在装配时,应考虑到元器件的电器间隙、爬电距离、干扰距离、电器散热距离。 

16. 盘内电气设备、端子排、线槽等应留有余量。电气开关、端子排应留有15~20%的余量,线槽留有不少于60%的余量。 

17. 控制柜内应提供仪表接地和安全接地母线,仪表接地和安全接地母线通流截面应满足要求,仪表接地应与控制柜体绝缘,元件接地的部件应保持良好的接地连续性。 18. 操作机构一定要轻、灵活、无卡位,操作力小;防误装置要安全可靠,操作程序要合理并 要反复操作验证,以确保产品到用户安装使用时无异议。

第3个回答  2015-05-04
一、电气安装的验收要求:
(l) 电气装置安装施工及验收,应符合消防、环保等现行的有关标准、规范的规定。
(2)工程验收时,应对下列项目进行检查:
①漏电开关安装正确,动作正常。
②各回路的绝缘电阻应大于等于0.22MΩ保护地线(PE线)与非带电金属部件连接应可靠。
③电气器件、设备的安装固定应牢固、平整。
④电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好。
⑤开关、插座、终端盒等器件外观良好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平整,安装方式符合规定。
⑥并列安装的开关、插座、终端盒的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定。
⑦弱电系统功能齐全,满足使用要求,器具安装牢固、平整。工程交接验收时,宜向住户提交下列资料:
①配线竣工图,图中应标明暗管走向(包括高度)、导线截面积和规格型号。
②漏电开关、灯具、电器设备的安装使用说明书、合格证、保修卡等。
③弱电系统的安装使用说明书、合格证、保修卡、调试记录等。本回答被提问者和网友采纳