2014建筑设计防火规范中建筑高度大于27米但小于或等于54米的塔式住宅(单个住宅单元不拼接)安全出口个数

满足规范任一层建筑面积不大于650平方米和任一户门到最近安全出口的距离不大于10米的要求,只是单独的住宅单元,屋顶楼梯没有其他单元可以连通,这样的情况是否要设置2个安全出口。

  是的,要设置两个安全出口
  依据:2014建筑设计防火规范第5.5.26条:建筑高度大于27米,但不大于54米的住宅建筑,每个单元设置一个疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。
  当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。追问

那岂不是是像这样类型的塔式住宅要设置剪刀梯咯,加上3合一前室,这样公摊很大啊。

追答

是啊,要设置剪刀梯,保证两个安全出口,分摊会多些。

追问

新规范正式发布了,条文的解释是这样,但是这样会产生歧义,有些人说设置一个,仅通屋面,但是我觉得还是设置2个,但是规范并没有明确说2个,只是说不能等同2个,到底是设置2个还是一个?

追答

当然是两个,你截的图应该是条文解释吧,解释的反而不清晰;我觉得直接从规范条文来理解更清晰。设置一座楼梯时......楼梯应通至屋面,且......,当不能......或不能......时,应设置两个安全出口。