想请教下,330kV三绕组自偶三相变压器的参数。高压330中压110低压35。容量300mva。求主变型号,连接组号
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-10
假设这个变压器是有载调压的,采用油泵+冷却器冷却的话,变压器型号就是OSFPSZ-300000/330
不带油泵就去掉P,无载调压就去掉Z。
连接组别按国内常规就是YNa0d11
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fXISX0626.html
其他回答
第1个回答 2011-05-11
型号:OSFPSZ12-300000/330+-(正负)8*1.25%/110+-(正负)8*1.25%/35,含义:自藕三相强迫油循环风冷三绕组铜线有载调压12级损耗(标准最高级即损耗最小)+-(正负)8*1.25%代表电压调档范围
连接组别:YNa0d11
相似回答
...压
自偶变压器的参数
。
高压330中压110低压35
。
容量
360
mva
。求主变型号...
答:
风冷为OSFSZ 强油循环(就是有油泵)把F换成P
求
300MVA
220/
110
/35
kV三绕组变压器参数
???
答:
高压是220 + - 2*2.5% kV。中压是
110kV,
低压是35kV 容量分配为 100%、100%、50 通常接线方式为:YNyn0d11。但你容量需要选择。型号为SSF9-50000-220/110/35 9是变压器设计的序号,还有10型、11型的。数字越高
,变压器的
损耗越低。到底是哪一种,你要与变压器制造厂商谈。型号中:S-三相...