尊敬的前辈您好—地库基础筏板 附加钢筋的疑问?

基础图上原位标注的有附加钢筋,两个部门对图纸理解有分歧。因为马上要交工了(基础隐蔽几年了)也不好意思再问设计院了。我上传第1张是原图纸。(蓝色线是主楼与地库筏板交界线,上部分是主楼,附加钢筋跨过沉降后浇带。)第2张是第一种理解。第3张另一种理解。哪个是对的?我觉得按照平法理解第一种是对的,但是从设计方面说不出设计思路。恳请前辈指教!拜谢!

说说我的看法,第一,设计图纸表达的不完整,不清楚;第二,从设计的思路讲,第三张图是对的,因为主楼的筏板(100m楼约1500厚)要比地库筏板厚(约600~800mm),主楼筏板是可以作为地库筏板的支座的,因此,车库筏板钢筋锚入主楼筏板即可。第三,对设计来说,第二张图的做法更安全,但是没必要,有点浪费。如有帮助,请采纳,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-12
您好,可以肯定的告诉您第三种是正确的,附加筋只要锚固到主楼区域lae就行了。
希望可以帮到您。
第2个回答  2020-03-15
首先声明个人观点!
1:主楼筏板和车库板同高的,如果此处设置上部附加钢筋与两边相连,按原位标注钢筋延伸位置和标注覆盖区域满铺来施工(如果在此处标注Lae这样的设计错误)
2:主楼筏板比车库板厚的,如果在此相交处车库板上部设置附加钢筋,原位标注的附加筋(不管有无注明Lae)都只该升至主楼板内一个锚固长度就行了。
你的图上附加筋还特别注明进入主楼Lae,说明主楼筏板要厚些对吧,所以草图2才对(不然设计就不合理)本回答被提问者采纳