电表参数是220V 50Hz 20(80)A 1200imp/kWh,总闸如下图所示,入户线都是10平米的铜线。家里共6层,用于出租,空调电器比较多,有时电压不够,灯都暗下来了一会。我想知道电表和总闸搭配得有问题吗,是他们的原因导致跳闸吗? 如果真是用电量过大,求解决办法?
总进线有问题;
总空气开关也有问题;
6层楼的配电,不是你那样的,入户线应该是三相五线,否则你再换粗电线也没有用的;
总空气开关也应该是四极的,不是两极;
给你讲讲原因:晚上,大家都用电,10平方电线要通过很大电流,就会发烫,在空气开关那里的电压没有220V了,只有170V左右,这样,空气开关就会失电保护,而跳闸。
所以,配电应该重新考虑。
请问大神,空开应该换多少A的?电表内开关应该要多少才合适?线是10平方毫米。。还能换成多大的呢?用电量有点大,因为都是用于出租,最少都有10几台空调的。。。
追答你看下铭牌汇总一下啊。。加起来就是了,空开把总电流包进去就行了,换了后电表跳闸再换电表。。知道多大电流才能选对应的线,选粗了也浪费不是,你让1平方过6个电流就可以了。。。。。别超电表容量
本回答被提问者采纳