商业经营场所灭火器配置规定?

美容院或商铺里需要配备多少个灭火器?安装使用面积配置吗?需要什么型号规格及其它要求的?

  根据有关要求特做如下规定:
  一. 新购置灭火器的使用年限
  1、干粉灭火器
  贮压式:出厂五年后或者压力指针指向红色区域时应进行维修;
  贮气瓶式:出厂五年后或贮气瓶内气体总重量减少10克时应进行维修。
  推车式:出厂五年后应进行维修。
  2、二氧化碳灭火器
  出厂五年后或每次使用后应进行维修
  灭火剂总重量减少50克以上时应进行维修 推车式:出厂五年后或每次使用后应进行维修 推车式泡沫灭火器使用两年后应进行维修
  清水灭火器. 水成膜灭火器出厂三年后应进行维修
  二、维修后的灭火器的使用年限
  1、贮压式干粉灭火器: 维修后两年应进行再维修
  压力指针指向红色区域应进行维修;
  2、贮气瓶式干粉灭火器: 维修后两年应进行再维修
  贮气瓶内气体重量减少10克以上时应进行维修。
  3、二氧化碳灭火器
  维修后两年应进行再维修
  当灭火剂总量减少50克以上时应进行再维修
    推车式:出厂五年后或每次使用后应进行维修 推车式泡沫灭火器维修后每年应进行更换药剂
  清水灭火器. 水成膜灭火器维修后每隔两年应进行再维修
  三、灭火器的报废年限
  1、干粉灭火器
  贮压式手提干粉灭火器出厂10年应报废 贮气瓶式手提干粉灭火器出厂8年应报废 推车式干粉灭火器出厂10年应报废
  2、二氧化碳灭火器 出厂12年后应报废
  钢瓶的残余变形率大于6%时应报废 推车式泡沫灭火器出厂8年应报废 清水手提式灭火器出厂6年应报废 水成膜手提式灭火器出厂6年应报废
  筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一者)或连接部位,筒底严重锈蚀的应报废。
  灭火器上的使用说明脱落或严重损坏(损坏程度至不能说明使用方法,适用扑救的物质火灾)的应报废。
  三、灭火器的管理
  1、消防器材主管部门要建立本单位消防器材管理台帐,台帐要注明消防器材的规格型号、数量、存放位置、发放日期及有效期。反映出购量,维修类型,数量,时间,生产,维修单位,各部位配置情况,管理人,负责人
  2、消防器材主管部门要绘制消防器材分布图,明确消防器材的存放位置。各基层单位的消防器材如有变动应及时报主管部门。
  3、主管部门应每季度对消防器材的使用、保管情况进行一次检查,确保消防器材处于良好状态,附件齐全,罐中日期和钢瓶使用期限在有效期内。
  4、灭火器的设置位置,顶部不超过1,5米,底部不低于015米,每处少于2具,不大于5具,便于取用的位置。
  5、各岗位的灭火器由岗位责任人负责日常的维护保养,不许存放在超温、嚗晒、雨淋的环境下,不得被杂物遮挡或不便取放。
  6、经维修的灭火器应及时填写维修保养记录,并在灭火器标签上适当标识。无维修标签或未注明有效期的视为未维修。
  7、各岗位有关人员必须学会正确使用灭火器,掌握相关的消防知识。消防主管部门对有关人员的培训负责。建立相关记录。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-31
商业物业对灭火器的配置要求主要是按照《建筑消防设施配置标准》(GB50016-2014)、《建筑消防安全管理办法》(GB50020-2006)、《消防安全技术规范》(GB50222-95)规定。根据不同的建筑物类别,采用不同的灭火器配置方案,主要包括:
(1)建筑物内应配置灭火器,应覆盖到每一台电梯、每一家客房、每一个易燃、易爆、易燃物品有害物质存放地点等。
(2)每一层楼应设置有2到4只灭火器,灭火器的种类根据实际需要,可以采用干粉灭火器、气体灭火器、泡沫灭火器等,每一只灭火器的容量要满足建筑物的火灾等级。
(3)灭火器的位置要求明显,应放在安全的位置,距离火源不超过5米,并应符合国家有关的消防规定。

问题相关的建议:
1、建议将灭火器定期检查,以保证灭火器的有效性;
2、提醒建筑物使用者了解灭火器的使用方法,以便在火灾发生时及时采取应急措施;
3、建议建筑物管理者提高火灾安全意识,及时清理现场隐患,以防止发生火灾;
4、建议建筑物定期进行消防设施检查,确保消防设施的有效性和可靠性。
第2个回答  2023-03-13
第3个回答  推荐于2018-03-19
配置是按面积和火灾级别来配的,你那30-40m2放一具4KG的干粉灭火器就行了,自己根据面积算下就行了。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2011-05-17
一百平方一个,但最少不能少于两个,设置干粉灭火器或者泡沫灭火器就可以了