防雷是什么意思?

看到有人写剧评中出现这个词,实在是摸不着头脑,猜不出啊~
原文是:之前特意不看防雷 所以连卡司之强也只知道主角

哪位达人帮解答一下吧,不胜感激!

防雷,是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。
室外防雷:
在户外遇到雷雨,都应该迅速到附近干燥的住房中去避雨,如果在山区找不到房子,可以躲到山洞中去。据《中国防雷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》分析,室外防雷要注意以下5点:
1、不要停留在山顶、山脊或建(构)筑物顶部。
2、不要停留在铁门、铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近。
3、应迅速躲入有防雷保护的建(构)筑物内,或有金属壳体的各种车辆及船舶内。不具备上述条件时,应立即双脚并拢下蹲,头部向前弯曲,降低自己的高度,以减少跨步电压带来的危害。因为雷电流经落雷点会沿着地面逐渐向四周释放能量。此时,行走之中人的前脚和后脚之间就可能因电位差不同,而在两步间产生一定的电压。[1]
4、不要在大树(在野外有时也可以凭借较高大的树木防雷,但千万记住要离开树干、树叶至少两米的距离。)、电线杆、广告牌、各类铁塔底下避雨。因为此时,大树潮湿的枝干相当于一个引雷装置,如果用手接触大树、电线杆、各类铁塔就仿佛手握防雷装置引下线一样,就很可能会被雷击。
5、不要在水边(江、河、湖、海、塘、渠等)、游泳池、洼地停留,要迅速到附近干燥的住房中去避雷雨。

防雷接地:
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。

防雷接地的概念及分类
接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。
接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。 接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。
接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。
而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需区分开。
接地是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。因此没有良好的接地技术,就不可能有合格的防雷过程。保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。

接地体的种类
埋入土壤中或混凝土中直接与大地接触的起散流作用的金属导体成为接地体。接地体主要分为自然接地体和人工接地体两类:各类直接与大地接触的金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、接地模块、“高导模块”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-05-24
大哥,会不会是错别字呀.
第2个回答  2007-05-26
业内人士都知道雷电具有很强的破坏性,主要有直击雷、雷电感应、雷电波侵入和地电压反击四种形式。其中又以感应雷和电压反击对弱电设备破坏能力最强。当天空的雷雨产生雷击时,其将携带高负荷雷电脉冲、电压及电流,以电磁波形式无规则释放,从而导致雷区域1~5公里范围内(视雷电波强度而定)所有带金属的导线(如高空架设天线、有线电视电缆、通信电缆、供电系统电缆等),在瞬间内感应到相应强度的脉冲电压及电流,这些电流沿着电器设备上的各种电源电线或信号电缆进入电器设备内部,在雷击电压超过电器设备额定抗电压的瞬间击坏内部器件;主要原因是由于连接在电器上所有电线电缆所带的电压高低不等,高电压就会往低压冲去,形成电流,从而将电器设备局部击坏,造成整个设备系统瘫痪,严重时甚至把整机击毁,甚至触及到人身安全。
一、雷电的几种防护方法
1、对直击雷的防护 雷雨云
对于直击雷可以采用避雷针,其结构如图所示:避雷针由三部份组成:最上部份叫受电端,中间是导电线,下部份是接地体。当雷雨云接近避雷针时,它会感应出大量的异性电荷,通过导电线和受电端向空中放电与雷雨云中的电荷中和减弱雷雨云的电场强度,达到防雷目的。如受电端果是直击雷,避雷针可以把雷电流引入大地,从而起到保护作用。

2、对感应雷的防护
为了防护感应雷对供电线路,传输电缆和架空天线及高层导电线建筑的破坏,可以在线路上安装碳化硅阀型避雷器或金属氧化物(如氧化锌)避雷器如图所示;对于高层建筑,可将建筑物内的金属设施联合接地;对于非金属屋顶,可加装金属防护网并可靠接地。这些措施虽然有效,但有时也难免遭受雷击,究其原因关键在于存在接地电阻,雷击电 接地体流经接地电阻产生很高电压,仍可将设备击坏,故避雷效果不理想。现在随着社会的进步,特别是电子技术迅速发展,防雷技术也在不断完善和提高。生产避雷器的厂家有增无减,各种类型用途的新型避雷器不断问世。等电位避雷器就是其中之一。
二、目前我国虽然有多种防雷技术,但原理不外乎三种方法避雷。
第一、分合式避雷器采用断开法,在雷击时快速将电源断开,保护设备。优点:工程简单。缺点:雷击时间极短(以纳秒计算),有时还来不及完全断开,雷电脉冲电流已经让电器设备遭到重创,同时当今人们的生活和工作,也不允许电器设备随意断电;因此缺点非常明显,并不能够较好防雷,效果也就可想而知。因此会被逐步放去选用。
第二、接地式避雷器是利用地泄法,原理:把雷击电流直接引入大地,避免电器受到雷击,但是需要有完善的埋地线工程。优点:可以把雷电完全泄放掉。缺点:会给高层楼宇的住户、或高山、黄土等放电不理想地方的安装带来极大施工不便,这种环境下释放雷电效果也不理想,且年久必将被腐蚀。没有谁会去经常检查地线是否被腐蚀,有时环境也不允,要做到国家标准(阻值≤4欧姆),完全合格的费用几乎都是避雷器本身造价的数倍,甚至几十倍。地线如果做得不好,就无法起到避雷效果,雷电将直接把设备打坏。如果有一种能够同时解决以上的弊端就是非常理想的了。
第三、等电位避雷器
雷圣HL-20K避雷系列是我公司根据高压输变电检修工人穿上用导电性能良好的特殊工作服,能在数万伏 避雷器高压上带电作业而不被电击,这一等电位原理而研制和生产的一种新型等电位避雷器。
1、等电位避雷器的主要优点:
a、避雷效果与接地无关,避雷器由于采用“等电位”处理技术,它的避雷效果与设备有否接地无关,从而免去安装传统的避雷器必须接地的麻烦。因此安装简单,使用方便。
b、延长电器高设备的使用寿命
接地虽然电器没有遭受雷击损坏,但雷电脉冲长期冲击电器,致使各元器件电性能会受到一定破坏,影响电视机,电脑等设备的使用寿命。安装等电位避雷器后,对电器设备保护尽忠职守,万无一失。
c、体形虽小,但保护设备本事很大
电器都是因巨大的雷击电流作用下设备或元器件发热而损坏。发热的能量与电阻、电流和作用的时间成正比。雷击时电流虽然很大,但避雷内阻很少作用时间很(8~20微秒),发热量也很少,所以它既能保护设备,它自身也不会被损坏。再说,避雷器因为是电流型的,它能承受很高的雷击电压,只要不超过避雷器所承受的最大电流,即使雷击电压几万伏甚至更高都不怕。
d、电源。信号通道同时避雷,一举两得,免维护,既阻燃又防爆。
e、具有自动诊断和修改和修复内部故障功能。
f、安全警示功能:当防雷器完全损坏后,不输出任何电流,以此警告不能继续使用,这种警示功能是其他防雷器所不具备的

三、澳美高“等电位”避雷器的适用范围:
适用于HFC网络系统设备防雷保护防护, 如干线放大器,光接收机等网络有源器材。
有线电视干线放大器和光接收机大多在室外,雷雨季节易遭雷击而损坏,造成有线电视信号终断,影响用户收视。而且雨天抢修不方便。在放大器和光接收机加装避雷器是一种可行办法。既可保护干线放大器和光接收机免遭雷击坏,而且减少检修方面的费用,又可保证用户正常收视。避雷器选择是关键,免接地等电位原理的防雷器是首选产品。
如果HFC网络系统设备安装上“澳美高 等电位”避雷器之后,在雷击电压超过电器额定电压的瞬间,利用”等电位“技术处理。即使电压高于1万伏,因连接端口的电线或电缆所带的电压伏数相等,电器各端口没有电位差,等于没有电流通过,能量抵消后,电器也就不会被损害,这是其他避雷器所不具备的独到防雷功效。
我们都见过燕子双脚立在高压线上不被击伤或击毙,不是燕子双脚有高压绝缘功能,而是因为燕子身体任何部位都带上伏数相等的电压,没有电位差,等于没有电流通过,燕子安然无恙。以上两者原理是一样的。

四、电位、电压及其等电位的基本概念
大家知道,在没有其它动力作用下,水总是从水位高的地方流向水位低的地。设甲、乙两个相连的水池,中间用阀门“K”隔开,如甲的水位比乙池水位高,如图所示:当我们把阀门“K”打开,甲池里的水就会经过阀门“K”流向乙池,形成水流。这是因为相连的两个水池的水存在着水位差的缘故。水流开始后,甲池里的水位将遂渐降低,而乙池里的水位将相应升高,直到两个水池的水位相等时,甲池不再流向乙池。因此,当甲乙两水池的水位相等时,我们就叫它们为等水位(参考点为水池底)。物体带电后也具有一定的电位,这和水池贮水后有一定水位相似。一般说来,物体所带正电荷越多电位越高;带负电荷越多电位越低。如果我们把两个电位不同的带电体用导线连接起来电位高的带电体的正电荷便向电位,低的那个带电体流去,导线中便产生电流,如图所示:换句话说,要在电路中产生电流就必须在电路的两端有一定的电位差,就是产生电流的原因。在电路中任意两点的电位差称为该两点的电压。
必须指出,电位和电压是有区别的,电位的数值是一相对的概念,讲电位则必须以某一接地点为参考点作为零电位(在电子设备中以机壳接地为零电位),如果不确定零电位作参考点而孤立地讲某点的电位是没有意义的,因为参考点不同,同一点的电位大小也就不相同。
例如,把两个电池如图A所示接起来,则B点电位为零,A点的电位就是-3V,C点电位则为+6V。如果把两个电池接成如图B所示,那么A点电位就成了零电位,B点电压就成为+3V,而C点电位便成为+9V了。这说明接地的参考点不同,各点电位也随之而改变了,固此说电位是相对的。
电压的数是一绝对概念,讲电压总是要针对两点来说,如果孤立来讲某一点的电压是错误的,因为电压的某两点间的电位差,它与电路中所选取零电位参考点无关。如图A和图B所示电路,不论是否与选取了接地点,也不论选取哪一点接地VAB总是-6V,它们的数值与所选取的接地点无关,所以说,电压的数值是绝对的。
一般来说,电位是表示某一点对接地的参考点间的电压;电压则是某两点间的电位差,所以,我们通常把某点对地的参考点间的电压就称为电位。
所谓等电位,实际就是某两点或两点以上对接地参考点间的电压相等,这就叫等电位。

中山市澳美高电子有限公司本回答被网友采纳