在变频器输出端加装接触器,变频器和接触器的启停顺序应该如何

如题所述

一般情况下,是不建议在变频器输出端加装接触器的,除非下列情况:
1、使用一台变频器对1台或多台电机软起动。
2、电动机需要2台以上冗余。
3、特殊原因的多台电机轮流工作。
4、大功率的变频器驱动多台小功率电机,每台电机有单独运转的要求。
5、其它特殊要求。
对于变频器后加装变频器,需要有下面的启动要求:
对于1-3,接通接触器之前要首先确保电机处于停转状态(如果不能确定电机处于停转状态,就要设置启动变频器参数为跟踪启动),然后接通接触器。对于断开,变频器停止方式设为自由停车,停止时间设为0或0.1秒,停止变频器后要立即断开接触器;对于4,只要小电动机的额定功率不足驱动器的1/3,就可以随意通断;对于其它情况5,则要视其条件决定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-14

    变频器后装接触器,启动时要先接通接触器再启动变频器,停止时要先停止变频器运行再断开接触器的,否则的话有时变频器会报警的。

    另外如果需要在工频和变频之间切换,一定要在变频器后装接触器,否则在工频上电时变频器会烧坏的

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-13
启动:接触器先闭合、变频器开始工作。
停止:变频器先停止输出、接触器再断开。追问

多谢

在启动时可先启接触器再启动变频器,但在停止时该如何设计先停变频器再断接触器

接触器和变频器同时启动会对变频器有损害吗

接触器和变频器同时启动会对变频器有损害吗

第3个回答  2014-03-15
停止的时候变频器停止接触器断开,可将变频器停止信号输出控制接触器线圈,变频器设置自由停车,如果反了变频器可能过流保护。
启动的时候接触器闭合变频器运,可将启动信号直接用接触器辅助触点控制。
第4个回答  2014-03-13
你在变频器和电机之间加接触器的意义何在呢?
其实不管谁先动作的都是可以的这个没有要求的也不会对变频器有什么不良影响!追问

因为要在工频和变频之间转换使用

好似有的说有比较大的影响啊

追答

哦!你的意思是切断变频器以后电机还要接到工频上使用是吗?
要是这样的话不是浪费变频器吗?变频器可以直接调整到工频来输出就好了,不用切换这么麻烦啊
如果你的变频器要带多电机的话就只能用接触器切换了!

追问

因为有时用工频有时要用变频的

追答

我知道要有是用工频有时用变频啊,我的意思是要是你用一个变频器带一个电机的话要你变频就用变频,要用工频的时候把变频器的输出频率调整到工频就好了,不用接触器来切换这么麻烦啊!而且你要是切换频繁的话接触器是很容易故障的,特别是切换大功率电机的时候!

追问

变频器调到工频有时难带动重负载或保护,这时就要用工频了

追答

只要变频器选型没有问题,应该不会有这样的问提啊!工频都要报警或带不动,那你启动怎么解决?变频器要在多少的频率下介入?你的负载是什么?

追问

斗链机

有时启动不了,用工频带少物料后又变频可以了

你说变频器与接触器的启停顺序没关系,但我在网上查看一下,又说有一定顺序,

追答

不好意思!不知道斗链机是什么机器,没有见过不好说,如过启动不了的话可以用转矩控制试试,还有带重负启动是有专用的变频器的你可以查阅一下相关的资料