农村安装地暖需要注意什么

如题所述

1、检查:停暖后,采暖设备的温度降低,由于热涨冷缩现象,可能导致管道各接口、阀门处漏水。接口处轻微漏水,可以系上一条毛巾把水吸走。漏水严重,应尽快联系物业或专业地暖售后公司进行维修。
2、清洗过滤网:首先,过滤网的清洗。一般来说,是对地暖系统中过滤阀、过滤器等配件的过滤网进行清洗,并检查过滤网有无破损、堵塞,如果过滤网出现损坏,必须更换同规格型号的新过滤网,按原样装好即可。注意在拆卸过滤网的过程中一定要小心,谨防有杂物进入管内。
3、管道清洗:很多人认为地暖系统处于一个封闭的环境中,不会进灰更无需清洗,殊不知如果不定期清洗,管道就会成为细菌滋生的温床,且淤泥、锈垢、菌藻等易堵塞管道。正常的地暖管道每1-2年清洗一次即可。
4、满水保养:一般当地暖系统停止运行后,地暖管通常都是保持满水保养的。但并不是保留原有采暖的热水,而是将原先的水放掉,然后将水管冲洗干净,同时排除管内的空气,就这样一直把水保留在水管中,直到下个采暖季使用前。
本条内容来源于:建筑工业出版社《装修设计与施工手册》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-05

地板采暖系统并不适用于所有建筑。目前,地热采暖的主要形式有两种,一种是水暖地热,即将金属管,塑料管等埋入混凝土楼板中靠燃煤、燃油、燃气锅炉或电锅炉提供热水采暖;另一种是电热地热采暖,即将发热电缆埋入混凝土楼板中,靠220V电来直接加热或蓄热采暖。 


  对于居民住宅,地暖只适用于卫生间厨房,因为卧室客厅书房里有很多家具,这些家具一方面阻碍地热热量散出,另一方面地面温度较高也会使家具变形,损坏。安装地热采暖必须在电缆上铺设混凝土/水泥层(直接加热3-5cm,蓄热5-8cm),从而使楼板的负荷大大增加。所以,安装地热采暖的建筑必须在建筑结构设计阶段进行特殊计算,增加结构强度。 
    地热采暖的地面不能铺置实木地板,因为安装龙骨的水泥钉会损坏水管或电缆。铺置复合地板也有很大问题,大家知道,铺置复合地板下面必须铺一层泡沫塑料层,但这个泡沫塑料层是隔热材料,会严重阻碍热量散出,如果不铺泡沫塑料层,复合地板的使用寿命会大受影响。 
  现在有不少商家都宣称地板可以用于地热采暖系统,这其实是误导消费者。据介绍,目前市场上绝大多数地板如12-18mm厚的实木地板、竹地板等均不宜用于地面采暖辐射系统,否则都将影响热量传导或导致地板变形。一般来说,复合地板更适合用做地热地板,它是经过高温压制的,内部水分含量少,所以地板不会因水分散失而变形。 
  而地热采暖对地板的要求非常高,包括以下四个方面:基材密度高、内结合强度好;吸水厚度膨胀率要小于等于2.5%;甲醛释放量尽可能低;热传导系数至关重要。 
  施工完毕后,业主最好检验地热的使用,首先是水压试验。具体步骤包括:第一步,经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;第二步,充满水后,进行水密性检查;第三步,采用手动泵缓慢升压;第四步,升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察有无漏水现象;第五步,稳压1h后,补压至规定试验压力值,15分钟内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。 
  调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25℃-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。 

本回答被网友采纳

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第2个回答  2017-08-20
需要注意进户热水的温度和循坏,别的就没什么了,
第3个回答  2017-08-20
铺设一次不容易,记住买个正规厂家的产品, 像 金牛 瑞河 日丰 都不错
第4个回答  2021-04-03