355kw是负荷功率,变压器功率为x
即x * 0.85 * 0.8 = 355kw 其中 0.85是变压器的负荷率(这个负荷率一般取0.85,部分厂家不同,有的0.7), 0.8是变压器的功率因数
x = 522.059kw,即变压器选择630kva的就可以
355kw高压电机看你实际使用情况选择高压柜数量方案
如果就简简单单的减少成本,不考虑高压柜的检修情况的话,高压柜1进1出 1变压器 1低压进线 1低压电容 1低压出线 就可以满足
如果考虑电机常年使用,即使中间高压柜检修也不影响电机使用的话,高压柜1进 2出 1分段 1隔离 2变压器 2低压进线 1低压电容 1低压出线(用抽屉的话多几个备用抽屉,不用抽屉的话多1-2个备用断路器) 1低压联络。