三相电,分相使用,三相电流不平衡有影响吗?
请教,三相电分枝开关上接一个6kW的单相用电器对平衡有影响吗,有无问题。
举报该问题
推荐答案 2021-05-12
三相四线制
是允许三相电流不平衡的,关键是保证零线可靠连接。只要零线良好,就不会引起电压不平衡。如果零线脱落,会引起电压不平衡,严重时低的相无法工作,高的相烧毁用电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ff6I2ThThX6000T22SS.html
其他回答
第1个回答 2021-05-12
变压器一般能够承受最大20%的不平衡负荷,你可以根据自己的电源变压器计算一下
第2个回答 2021-05-12
不论三相电流是否平衡,只要每相不超过变压器的单相额定电流,对设备和用电器都没什么影响。
第3个回答 2021-05-12
如果是三相四线,没有影响,而实际使用三相电流大多是不衡的。例如居民用电。
相似回答
三相电,分相使用,三相电流不平衡有影响吗?
答:
可以用,但是要所有的零火线都要经过漏电开关,这样做会造成三项电流不平衡,不过只要不是精密的设备没问题,
三项不平衡的后果是三项电压不同
,对电压要求高的电器有影响,为了降低这种影响,进漏电开关的线一定要够粗,不能偷工减料
三相电
分成三路220V,每路的
电流不
一样大
,有影响吗?
要怎么解决?
答:
三相四线制电分成三路220V,每路的电流不一样大,
没有影响
。每一相的火线接上用电器后都要接零线。三相四线制供电中,火线与火线的电压是380V,任意一根火线与零线的电压是220V,如下图接线,用电器就都可以得到220V电压了。