长7.3米宽4.2米现浇12cm楼板要怎么配置钢筋.水泥

如题所述

    首先必须指定所说楼板的用途,否则就是瞎胡闹;

    一般楼面板不可能很厚,对120mm厚度的没有必要双层钢筋;

    设为住宅、办公楼的楼面板,建议将7.3m分成两部分,这样,单层双向配筋HRB400级的,只需要Φ8@150,加上梁上部负筋及四周上部构造负筋,就足够了;

    假若楼主执意不要加梁将7.3m分成两部分,也可以,4.2m跨方向Φ10@150、7.3m跨方向Φ8@150。另外,在板边四周上部配置与底筋相同的构造负筋,长度约为跨度的1/5,摆上3~4根φ6的分布筋;

    以上配置要求混凝土等级C25。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考