首先计算电机运行电流,并设定它的功率因数为0.75,则电机的运行电流选择
I=45/1.732/0.38/.75
=91.16A。
查,25平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为105A,
35平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为125A。
选择25平方毫米的铜芯线(电缆)偏紧,选择35平方毫米的铜芯线(电缆)有一定裕度,符合选择原则。
请自行决策。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-23

选择25平方毫米的铜芯线(电缆)偏紧,选择35平方毫米的铜芯线(电缆)有一定裕度,符合选择原则。

首先计算电机运行电流,并设定它的功率因数为0.75,则电机的运行电流选择

I=45/1.732/0.38/.75

=91.16A。

25平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为105A,

35平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为125A。

所以自行选择。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-28
