我是房子已砌好,我的计划是12的墙,他们给我砌了24的墙,我怕梁承受不了
追答不会出问题的。你支撑晚一些时间拆除,让混凝土强度尽量高一些
追问现在有二十天了,支撑还没有拆,网上都说承受不了
追答如果只是墙体荷载,就差一点点,应该没问题,如果还有楼面荷载,那就有问题了
追问是当层的楼面,还是上层的楼面
追答当然是当层楼面。
追问我是现浇顶
现在怎么补救
追答楼顶你还砌3米多高的墙?
追问是啊我二层砌墙3.4米
看来要补救了
唯一的办法就是在梁下面砌墙可以吧
追答原计划下层的墙体是怎样的,砌墙当然可行。也可以加柱或减小门(窗)的宽度
追问计划下层是大厅,现在只能隔开了
追答大厅也要遮风挡雨呀,要么是卷闸门,要么是玻璃墙,增加一根柱子影响不大的
追问我是隔间过梁,三间是通的,现在梁承受不了上面的墙了,下面砌正好顶着梁
追答你是说这间5米开间两边都还有,这间是中间吗。这样的话如果梁与两边的连在一起成通梁,按三跨梁考虑,应该没问题。按理论计算应该是支承处(柱)的负弯矩钢筋(18面筋)不够,如果不按刚性计算,允许一定变形,整体应该不会出问题的。
追问我是东西十二米南北十二米,前面五米东西三间,在中间有两条南北五米的悬空梁,梁的南头在前墙也就是大门的左右合一条,北头搭在柱子上,柱子是和墙连体的。能看明白吗
追答不太明白。梁悬空的部分有多长?
追问五米呀,
这样你能看明白我的悬空梁了吧
追答看不清楚
你能发个清楚点的吗谢谢
追答怎么会不清楚呢,你放大了看呀。过梁就是你担心的梁吗?
追问对呀,就是中间那两条过梁呀,下面是悬空的,上面砌的是24的墙
追答我画的立面图,在柱和梁之间加斜撑,这样就不在大厅里加柱子了
追问谢谢,加斜撑不好看,还不如砌墙高看,要是一头在砌一米,中间还有三米跨度怎么样
追答斜撑不会影响大厅的使用功能,斜撑也不是多大,就是0.8~1米的斜角,至于美观上结合装修造型改善一下就行。如果砌墙,一头砌一米肯定没问题的。