比如说,我用100KVA的变压器用二极管全波整流后 一个周期的两个波峰的功率全部都能被负载利用。 如果用可控硅全波整流后 为了降低50%的电压 使触发信号移相45度 一个周期的两个波峰,每个波峰只导通一半。这时候电压降低到50% ,如果负载不变电流较二极管整流电路有什么变化?(功率不变,电压下降,电流上升?)如果要求功率不变原先100KVA刚好够用的变压器是不是不够用了要用200KVA的?
可能有人没听明白我的意思,这样解释一下。我在现实中遇到的问题是 我有一个调压整流变压器(一次侧调压)带二极管整流柜 接电炉负载(阻性负载)。使用调压变压器调节电压,功率。以达到恒功率控制温度的目的,现在的变压器输出功率对于电炉来说刚刚够用。 我打算再买个同样容量的变压器(不带调压开关)接可控硅整流柜 接原来的电炉 。现在我担心可控硅的调压原理与变压器调压原理不同,用了可控硅调低电压以后电炉的功率还能达到以前的功率吗? 为什么?