14千瓦380和5千瓦220用多大线?

如题所述

要看220V的单相负荷怎么分配。

供电有三相有单相时,需要把三相中带的最大的单相负荷乘3,加到三相负荷中计算。就是说:

5千瓦220如果加在三相电的其中一相上,要按照5kW×3=15kW三相负荷看待;如果绝对平均分配在三相上,则按照5kW÷3×3=5kW看待;如果分在三相上其中最大的是2kW,则按照2kW×=6kW看待。


额定功率=14+15×3=29kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=55.1A,可选电缆:    

10mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;    

6mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率31.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为103.4m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量60A,相应功率31.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为275.7m;    

16mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量75A,相应功率39.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为220.6m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量65A,相应功率34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为254.5m;    

10mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量65A,相应功率34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量74A,相应功率39kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为139.7m;    

25mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量72A,相应功率38kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为224.4m;    