电线拉进来是三相的,那如果多少单项用电?那零线受的了吗

如果总线拉进来是三相的,我们多知道一般电缆零线是最小的,那如果我用的多少单项的,那零线承受的了吗?零线一般是不带电的,是不是套多少单项的多可以啊?也有个极限的吧?

1、你家进三根线,不是三相的,而是单相电。其中一根为火线(如果施工正确,这根线是黄、绿、红三色中的其中之一),另一根为零线(施工正确时应为淡蓝色),第三根为PE线(施工正确时应为黄绿双色线)。
2、火线与零线之间的电压为220V,供给家用电器用电。规范规定,对单相负载(家用电器多为单相负荷),火线和零线的截面积是必须相等的,而不是如你所说零线是最小的。按规范要求,进入居民户的三根线的截面积是完全相等的,因为规范规定:导线截面16平方毫米及以下时,三根线要等截面(若施队伍乱搞,就不好说了)。
3、对单相电器而言,火线中和零线渡过的电流是相等的。而且零线不可能不带电。因三相负载不可能完全平衡,特别是单相负载不可能完全平均的分配到每一相上,总是存在差别,这就使负载端的中性点与电源点的中性点不重合在一点上,而是有一定距离,电工学上把这种现象叫位移。三相间的不平衡度越大,位移就大,其结果是零线上对地有电压,零线中就有电流流过,只是较小而已。人们要做的,就是要尽量减少这种位移,所以规范规定,三相的负载不平衡度,要控制在25%以内。
愿对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-03
总线拉进来是三相的,如果三相负荷平均,零线没有电流,由于三相不容易绝对平均,所以总会有点电流,但不大,规程规定,三相四线供电零线截面积可以是火线的一半。
单相电路,火线和零线的电流是一样大,截面积必须是一样。

单相电:相线、零线、接地线知识
家庭用电,标准的单相用户有三线,相线、零线和接地线,零线和相线同截面,接地线是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。
第2个回答  2011-02-01
这属于基础电工常识。
如果家庭接入的是一火一零单相电,那这两根线要一样粗,
如果接入的是三火一零三相点,电器使用是三相输入,比如大功率空调,电机等对零线线径的要求按说明书执行(一般线径较细),但如果每个电器都是单相接入,建议平衡使用,不要只使用其中一相(如果能分的开),且这两根线要一样粗,比如电炉子用A相,电热水器用B相,空调用C相,最理想的情况下:三个用电器的功率一样大,同时开启,同时关闭,则出户电缆的零线线径可以为0!