约束边缘柱搭接的位置11G101与12G901为何不一样,绑扎搭接是否要预留500

如题所述

第1个回答  2022-11-16

因为剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的绑扎搭接:≥500 LlE( Ll) ≥0.3 LlE( ≥0.3 Ll) LlE( Ll)。绑扎搭接要预留500。

该图上的节奌,墙柱类型属“约束边缘构件”;代号为“YBZ”;

约束边缘构件YBZ构造。即该构造要求必须按本图规定:如何设置封闭箍筋;图上所示的拉筋、箍筋由设计人员标注。几何尺寸Lc见具体工程设计。再看12G901-1第3-1页约束边缘构件、构造边缘构件竖向钢筋连接位置(绑扎搭接节点)。


扩展资料:

1、从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母G打头,如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等,约束边缘构件以Y打头,如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ等。

2、从图集上体会,第71-73页可以看出,约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些,主要体现在抗震作用上。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。

3、从16G101图集中的配筋情况也可以看出构造边缘构件(如端柱)仅在矩形柱范围内布置纵筋和箍筋,类似于框架柱,当然也不能说构造边缘端柱一定没有翼缘。

约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“虚线区域”,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。

4、16G101图集引用了GB50011-2010建筑抗震设计规范中关于抗震墙的抗震构造措施,可参考该规范加深理解。